Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na optimální nastavení ekvitermní křivky z hlediska snížení nákladů na vytápění s kondenzačním kotlem Vaillant ecotec exlusiv. Podle téměř všech materiálů na internetu je nejvýhodnější nastavit křivku co nejmenší (co nejnižší teplota topné vody). Ale dle mého měření při nastavení křivky 0,9 byla spotřeba vyšší než při křivce 1,1, kdy kotel častěji vypíná (asi 1x za hodinu). Moc si nedovedu vysvětlit, proč by měla být spotřeba plynu nižší při strmější křivce. Mohl by mi někdo poradit? Děkuji
Dopbrý den, též si myslím, že výměnou starého kotle za KK a změnou reulace otopné soustavy uspoříte maximálně někde…
před 11 roky
Jste informovaný optimista, tedy pesimista. Ale věřím, že když si vyberu značku, tak v rámci tohoto výběru se dá něco…
před 11 roky
To je sen téměř nesplnitelný. Každý něco prodává a tak to taky doporučuje. A když je to projektant, tak taky je…
před 11 roky
26 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení