Bouchání plynové kotle Panther Condens 25 KKOProsím o info jak odstranit bouchání kondenzačního kotle Protherm Panther 25 KKO. Kotel bouchá, bublá jako by se v něm něco vařilo a ručička manometru se třepe a teplota prudce roste. K bouchání většinou dochází při pvrním zapnutí po týdení odtávce (je instalován v rekreční chalupě). Jedná se o celkovou rekonstrukci topení: tedy nové radiatory, rozvody, kotel ke kterému je připojen nový 120l bojler, nová krbová vložka romotop s výměníkem připojená k rozvodu topení). Kotel má odtah přes zeď asi metr a půl ke zdi. Bouchá jen při zapnutí do vychladlého systému a ještě časteji, když je zapnut jen do bojleru, když chceme pouze zahřát vodu v bojleru a netopit. Vše je nové v záruce, ale servisní technik v Bystřici pod Hostýnem žádnou závadu nenašel, závada se neprojevila v jeho přítomnosti. Při pročítání zdejšího chatu jsem však zjistil, že podobná závada se tady u jiných kotlů řešila, ale bohužel nikdo už nenapsal jak závadu odstranil. Divím se, že technik se tváří jako by takové závady nikdy neexistovaly, když se tady podobné závady řešily.