Dobrý den vážení,
TČ NIBE 1330/22 , boiler TUV , VPA 450/300,ohřev TUV TČ na max 55st. Po nahřátí pozoruji pokles teploty TUV cca o 5 st./hod. Sledoval jsem a zapisoval v úseku tří hodin . Zaznamenal jsem pokles o 15st. za tři hod. Podotýkám , že bez jakékoliv spotřeby TUV včetně vypnuté cirkulace TUV . Prosím o vysvětlení nebo radu , jak se poklesu teploty TUV vyhnout .
Děkuji.
Dobrý den, TČ NIBE umí dle zadání vypnout i zapnout cirkulaci TUV . Lze nastavit periodu i čas po jakou dobu bude…
před 10 roky
Dobrý den,vsadit do potrubí za čerpadlo zpětnou klapku,ještě termostat včetně jímky který vypne cirkulační čerpadlo po…
před 10 roky
Dobrý den, je dobře, že se problém takto rychle vyřešil a na dálku. Je jen s podivem, že si s tím nevěděla rady…
před 10 roky