Zdravím Vás,
rád bych se zeptal zda je nutné uvažovat tlakovou ztrátu plynoměru v bytě při dimenzování plynovodu v 10ti podlažním objektu BD (36 bytů). Jedná se o NTL plynovod, na každém patře jsou 4 byty. Stoupačky jsou 2 a z nich jsou na patrech odbočky pro byty, na odbočce osazen plynoměr a za ním napojen pouze plynový sporák. Pokud budu uvažovat při dimenzování ztráty plynoměrů a pokud budu uvažovat ztrátu 100 Pa/plynoměr pak budu mít teoreticky 36x100= 3600 Pa ztráty?
Děkuji za rady a případnou osvětu při dimenzování.
Výrobci plynoměrů uvádějí grafy závislosti tlakové ztráty na průtoku zemního plynu. Na příklad pro membránové…
před 10 roky
Počítejte si to samozřejmě jak chcete. Z principu měření, tedy překonání mechanických odporů pohyblivých částí a…
před 10 roky
Tak jsem se konečně dopátral jak zohlednit tlakovou ztrátu plynoměru při dimenzování a to přidáním ekvivalentní…
před 10 roky
9 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení