Modifikace klimatizace na TČ vzduch-voda

Autor: Petr Pokorný
Datum: 25.10.2014 08:58
uživatel: 115206


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Zakládám toto vlákno pro všechny nadčence do tohoto způsobu vytápění.
Doma mám upravený Sinclair ASH-18AIM PT MATRIX s jmenovitým výkonem topení 5,6kW. Zapojený na zpátečce k elektrokotli Protherm Ray 18. Topení do radiátorů - Korado.
Celkové náklady na přestavbu 35.000 Kč.
Inspirováno http://divamse.cz/therm/

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Petr Pokorný02.02.2018 16:20
Vojtěch Rapant01.02.2018 08:12
Lubomir Švarc26.05.2015 16:51
Roman Kosa26.05.2015 16:01
Lubomir Švarc25.05.2015 19:25
Roman Kosa25.05.2015 15:13
Tomáš BB30.11.2014 21:05
Stefan Energy25.10.2014 19:30
Aleš Marek25.10.2014 18:35
Lubomir Švarc25.10.2014 10:06

Příspěvky
Autor: Vojtěch Rapant
Datum: 01.02.2018 08:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127031
reakce na ...

Dobrý den,

jaký je prosím Váš email,chtěl bych se zeptat na pár věcí,docela mě to inspirovalo.

Tady je můj email:

Děkuji

Autor: Petr Pokorný
Datum: 02.02.2018 16:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115206
reakce na ...


Autor: Roman Kosa
Datum: 25.05.2015 15:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118737
reakce na ...
Ahoj, jiz delsi dobu uvazuji o necem takovem, ale porad se nemuzu rozhodnout zda do toho jit a pokud ano, jak to cele udelat.

Soucasna situace:
- RD: tepelna ztrata prostupem tepla 3.5 kW, celkova TZ 5 kW (vcetne vetrani)
- vytapeni: kondenzacni plynovy kotel Victrix Zeus Superior 26kW s integrovanym zasobnikem na TUV, ekvitermni regulaci vc. cidla venkovni teploty a obehoveho cerpadla s nastavitelnym prutokem 400-1100 l/h). V celem dome (180m2 plochy) je podlahove topeni, v topne sezone se teplota na vystupu kotle pohybovala v rozmezi 25-40 °C. Kotel vetsinu casu jel v rezimu vytapeni na 5-10% vykon.
- rocni spotreba plynu na vytapeni+ohrev TUV: 11 MWh
- rocni spotreba elektriny: 3,5 MWh

Jak bych si to predstavoval ja:
- z plynoveho kotle bude bivalentni zdroj vytapeni, ktery se bude spinat naprosto nezavisle na TC jen pri velmi nizkych venkovnich teplotach (napr. od -5 °C). Obehove cerpadlo v kotli jde nastavit do stavu "stale zapnuto", takze nehrozi prehrati vymeniku. Kotel uz je zapojen na zalozni zdroj elektriny pro pripad vypadku.
- na vratku topne vody z podlahy povesit deskovy vymenik SWEP B15THx20/1P-SC-M pripojeny na klimatizaci Sinclair ASH-13 AIM PT (3.7 kW)
- vystup ohrate vody z vymeniku zapojit do kotle na misto puvodni vratky z podl.t.
- celkova cena za vse by se mela vejit do 25tis, navratnost cca. 4 roky

Co si o navrhovanem reseni myslite? Pokud ma nekdo s podobnou modifikaci zkusenosti, sem s nimi! Diky

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 25.05.2015 19:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Rozhodnutí je jen na Vás.My,co jsme neváhali,tak to máme již zaplaceno.Ta třináctka dá při Vašich teplotách i při -15st. skoro 4kw.

Autor: Roman Kosa
Datum: 26.05.2015 16:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118737
reakce na ...
Kde jste prosim vzal 4kW pri -15°C? Podle udaju vyrobce dava ASH-13AIM pri -7°C 3kW (COP 2.7). Ty 4kW by teoreticky mohl dat nejnovejsi model ze serie Arctic (ASH-13AIA), nicmene cenove je uplne nekde jinde :-) I kdyz ono je to celkem jedno, -15°C nebyva mnoho dni.

Vzhledem k tomu, ze topna sezona uz skoncila, mohl byste mi sdelit Vase zkusenosti s provozem, prakticke rady, postupy atd? Kdyz uz bych se do toho pustil, chci mit maximum informaci. Nemusite samozrejme zde na foru, staci do mailu (rkosa(zavinac)seznam.cz). Diky!

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 26.05.2015 16:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Data výrobce jsou vztažena na vzduch-vzduch a tedy na jinou teplotu.Invertory mají tu vlastnost,že při hlubokých mrazech a suchém vzduchu jedou na max. příkon.Já mám dvanáctku nordic a při výstupu topné vody 25st. a plném příkonu opravdu ty 4kw dává.Jinak přejděte na diskuzi v záhlaví

Autor: Tomáš BB
Datum: 30.11.2014 21:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118113
reakce na ...
Dobrý den ,
moc se omlouvám chtěl bych modifikovat svou klimu YORK . Bohužel jsem absolutní laik .
Rozumím tomu tak že venkovní jednotka zůstává , vnitřní se kuchne a připojí deskový výměník který připojím do stávajícího rozvodu topení ?
Mám totiž pouze elektrokotel ( 12 kW ) a jeho spotřeba je docela mazec .
Bylo by možné prosím i nějaké laické podrobné vysvětlení jak co zapojit ?
Moc děkuju

Autor: Stefan Energy
Datum: 25.10.2014 19:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109453
reakce na ...
To je ale asi ešte stále slabota....ročne potrebujem 36000kWh na UT a TUV.Náklady na to hnedé uhlie 9t mám 1150€.

Elektrinu mám 06-22hod,VT 0,1693€ / 22-06hod NT 0,1361€
Snažte sa ,a podrobnosti ma moc nezaujímajú len aby tu linearnu krivku COPU šlo zrozumitelne vydeliť.

Autor: Aleš Marek
Datum: 25.10.2014 18:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100132
reakce na ...
No jsem jedno velké ucho, taky otom čím dál víc uvažuji.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 25.10.2014 10:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Vítejte do klubu...

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 