Dobrý den,
kotel je využíván na chalupě. Pokud jede na standardní provoz (vytápění - otopná voda cca 60-70°C, ohřev TUV), vše je ok, celý víkend bez problémů.
Jakmile opouštím chalupu, vypnu ohřev TUV, stáhnu teplotu na prostor. termostatu na temperování (~15°C) a snížím teplotu OV na cca 50°C, za chvíli se objeví chyba F3 - přehřátí OV nad 93°C.
Než najdu nějakého servisáka, který by se mi na to podíval o nějakém víkendu (zatím hledám marně), neměl by někdo radu? Třeba dělám něco špatně...?
Díky předem za odpovědi.
Ja to měl protože, se nerozjelo čerpadlo a voda prestala cirkulovat a tim padem se kotel prehrival. Neni hned potreba…
před 4 roky
Jakože si na kotli co treba 10let fungoval a začal zlobit teď jen změní se topný výkon a bude to fungovat? Co…
před 8 roky
Jasne, po F3 se kotel spusti sam, je potreba pozorovat, jak ta chyba vznikne...tzn pockat u kotle, az se spusti na…
před 8 roky
13 odpovědí