Mám dotaz ohledně účinosti kotle Dakon P30Lux.
Mám v 2. podlažním rod. dům, kde je instalovano teplovodní topení s kotlem Dakon P30Lux.
Topení je rozděleno na 2. okruhy (pro každé patro jeden s ekvitermní regulaci a 3. cestným ventilem, regulator Siemens a na kazdém okruhu je měřič tepla Siemens Megatron 2), pak je ješte 3. okruh pro TUV a 4. okruh pro nebytove prostory.
Někdy letos v únoru mě napadlo změřit účinost kotle.
Tak jsem vypnul TUV a ten 4. okruh (používa se jen vyjímečně), aby měrění nebylo zkresleno, pak jsem si opsal plynoměr a oba meřice tepla při zapálení kotle. Po cca 3h zase při zapálení kotle (byla stejná teplota topné vody) znovu vše opsal.
Spotřeba zem. plynu byla 2,865m3 a na obou okruzích dohromady měřiče změřily 23,4kWh. Když jsem pak podle faktury přepočítal 2,865m3*10,55=30,226kWh , tak mi účinnost vyjde 23,4/30,226= 77,4%.
V papírech od kotle je účínnost 89-92%, samozřejmě že během těch 3hod došlo k několika startům kotle=>nějaké ztráty a nevím jakou přesnost mají ty Megatron 2, ale i tak se mi zdá velký rozdíl.
Jsou mé výpočty špatné?
Předem děkuji za odpověď
Ďakujem. Ako sa dá dosiahnúť kondenzačný režim pri použití radiátorov? Koľkokrát musia byť predimenzované oproti…
před 8 roky
(p. Beneš) Zde ukázka faktury z plynoměru venku asi 26 m od domu. Žádná korekce na "teplo" se nekoná.…
před 8 roky
S touto otázkou jsem na forum vstoupil, dosud odpověď nikdo nedal. Jak to, že kotel s uzavřeným okruhem se ucpe,…
před 8 roky
11 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení