nadlimitní obsah CO ve spalináchDobrý den, prosím zdejší odborníky o radu.
Atmosférický kotel "B" Moratop 18KK. Při revizi naměřeno 1600 ppm CO nad přerušovačem tahu. Kotel čistý jak studánka, primární výměník čištěn před 2 měsíci. Taktéž hořák nevykazuje známky poškození a byl čištěn v ultrazvuku. Vyměněna plynová jednotka SIT Sigma 845. Vyměněna kompletní řídící jednotka. Dle návodu je spotřeba zemního plynu při nominálním výkonu 18kW 2,1m3/h. Na plynoměru jsem naměřil spotřebu 41 l/min., t.j. 2,46m3/hod. Je možné, že tento "nadvýkon" způsobí nedostatek primárního vzduchu u trysek a tedy tyto nebezpečné hodnoty CO? Při měření otevřená okna, podtlak v komíně -7Pa, spalinová cesta zcela čistá. Děkuji Wolf