Provozuji několik různých domácností se správně instalovanými kondenzáky. Správně instalovaný kondenzák se sám čistí kondenzátem (elektronicky sleduji přes internet průběh teplot a tím kvalitu výměníku i výkony) a když do něj nikdo zbytečně nevrtá, může pracovat bez poruchy s přehledem 10 - 20 let. Přesto se jedna porucha letos vyskytla a to hned 2x - na dvou různých kotlích. V jednom po osmi a v druhém po 13 letech provozu. Jde o špatně osazený kondenzátor C3 ve funkci časovače zapalovací procedury. Postupně klesající kapacita časem způsobí, že ochranný interval pro nalezení ionizace se z několika vteřin zkrátí až na 0,34 sekundy a za tu dobu už nestačí proběhnout zapalovací proces. K zapálení je potřeba nejméně 0,53 sekundy + reakce ionizačky cca 0,1s. Stav kondenzátoru poznáte tak, že zavřete přívod plynu a posloucháte zapalovací automatiku. Měla by jiskřit alespoň dvě vteřiny. Pokud jiskří pod vteřinu, C3 volá po výměně.
Výměnu zvládne jakýkoliv slaboproudař za pár korun. Použijte kondenzátory ne na 85°C, ale na teplotu vyšší (105°C). Tím máte spolehlvě pokoj na dalších 20 let provozu. To měl vědět už výrobce, že do takto teplotně namáhaného prostoru se kondenzátory na 85°C prostě nedávají!!!! Proto si tento šlendrián dovolím nazvat kurvítko. Detaily na obrázcích a zvukové záznamy zde http://kondenzace.kvalitne.cz/577dbc/
S pozdravem Vávra.