Dobrý den, prosím o radu:
Při zkoušce kotle před topnou sezónou jsem zjistil, že kotel netopí. Tedy, topí, ale radiátory nehřejí.
Kotel sepne, ohřeje vodu na nastavených cca 60 stupňů a vypne během minuty, dvou. Po vychladnutí se proces opakuje.
Jenže ohřeje jen vodu, která je momentálně v kotli, + nějaké zanedbatelné množství, co se stihne vyměnit. Pár nejbližších radiátorů se lehce ovlaží, ale na vytápění to rozhodně nestačí, voda na zpátečce je stále studená.
Čerpadlo běží, hučí a na potrubí jsou cítit lehké vibrace.
Před zkouškou byla vypuštěna otopná soustava, sundaný radiátor, voda v kotli byla uzavřena na přítoku i odtoku, aby bylo možno stále ohřívat vodu do koupelny.
Tlak v systému je nad 1, expanzní nádoba je nová a po výměně to topilo.
3CV by v kotli být neměl, (2 čerpadla)co jsem se dopátral, tedy uvažuji, zdali se jedná o vadné čerpadlo, nebo zpětnou klapku pod ním.
Popřípadě, mohla vypuštěná soustava způsobit jinou poruchu někde jinde?
Děkuji za odpovědi.
Pokud by vám vůbec neběželo čerpadlo,tak by se během cca půl minuty kotel přehřál a začal by dělat děsivé zvuky. Tak…
před 7 roky
Děkuji za odpověď a radu včetně názorných fotek, vyzkouším, stejně to bude chtít vyčistit. Trochu se bojím, že může…
před 7 roky
Pane Křen....přečtěte si prosím vás DOTAZ a zjistíte,že vaše odpovědi jsou naprosto scestné.Děkuji za pochopení.
před 7 roky
9 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení