Dobrý den, máme necelý týden TČ Sinclair 14 kw a při teplotách kolem 10 stupňů mě děsí časté starty a to 4x do hodiny. Čerpadlo běží zhruba 7 minut na výkon kolem 6,5 kw a vypne . Ptám se tedy jestli je to při těchto teplotách normální. Asi hloupá otázka, ale proč třeba neběží na 3-4 kw delší dobu? Jinak máme patrový dům nezateplený , plast. okna a všude radiátory, cca 200 litrů vody. Ještě dodám, že teď topíme na 32°C a uvnitř je kolem 25°C
Děkuji za odpověď.
Asi proto , že čerpadlo topí podle ekv. křivky. A čidlem jí jen upravuje. Doporučuji zvednout hysterezi…
před 6 roky
Dobrý den. Opětovní start mám nastaveno po 10 minutách, je to tovární nastavení. Tak jsem dal po 25 minutách, jen se…
před 6 roky
Dobrý den, jen malá poznámka k těm grafům. Tazatel má invertor, tedy stroj s plynulým řízením výkonu. Nevím sice…
před 6 roky