Vážení odborníci NA TČ.
Uvažujeme o zřízení bivalentního zdroje Plyn-TČ v 7 podlažním panelovém domě (T06B) pro ohřev TUV. Nabízí se dvě možnosti umístění 2 ks TČ (vzduch-voda).
1. Na střeše panelového domu, zavěšení na stěně výtahové šachty s odvodem média do sklepa domu (cca 30 m trasa) po fasádě (podél komínu pro odvod spalin z plyn. kotlů) nebo vnitřkem budovy (za výtahovou šachtou.
2. Umístění TČ pod balkonem spodního bytu, kde TČ může stát na patkách, tedy odděleně od budovy. Prostor pod balkonem je mimo čelní strany uzavřen (rozměry. š x v x h cca 3,60 x 1,60 x 1,20 m).
V tomto případě mám pochybnosti zda nedojde k nasávání již ochlazeného vzduchu z TČ.
Můj názor je, že co účinnosti je na tom celoročně lépe 1. varianta, protože v zimě, jsou dle mého názoru tepelné poměry při zemi horší než ty nahoře ve výšce 23 m. Nebo se mýlím?
Děkuji za radu nebo názor.
JaKr
Ve výklenku pod balkonem bude právě se stoupáním páry problém. Mrška se plazí pod stropem, zaplňuje výklenek a pak…
před 6 roky
No bude tam nějaká vada konstrukce nebo algoritmu regulace. Jinak by to nedělalo.
před 6 roky
Dobrý den, Z hlediska provozu je lepší varianta 1. Čerpadlo má dost prostoru pro sání vzduchu. Na teplejší vzduch…
před 6 roky
14 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení