Prosim vas nikdo mi není schopen zodpovědet otazku co je uvnitř tohoto regulatoru a nejlepší by byl nejaky obrazek v řezu a vyklad funkce a ted to nejduležitejši když v regulatoru praskne membrana nebo se poškodi začne z tlakove lahve moc utikat plyn nebo jak to je a jak to poznam diky moc za info a vaše zkušenosti
2 odpovědi
Zobrazit všechny reakceZdravím.
Tak jsem se obětoval a zasmradil jsem si celou dílnu.
V příloze je pro ilustraci foto rozebraného regulátoru na PB.
Je to starší typ,ale principiálně se jedná ve všech RTP o stejnou mechanickou část.
Zjednodušeně...v reg.je membrána a pružina s pákovým mechanismem.Stare typy RTP měly životnost 5 let.Nove jsou vesměs na 10 let (dle příbalového návodu výrobce).
Jinak je pravda,že pokud praskne membrána,jde přímý vysoký tlak do spotřebiče.Na každém RTP je vyřazen měsíc a rok výroby.NEDOPORUCUJI překračovat životnost.Neni to nic drahého a navíc....musíte mít každý rok kontrolu,takže technik by měl jasně konstatovat zda je vše v pořádku či není.
Pokud se chcete podívat do útrob RTP ,tak si sežeňte starý kus a můžete se do něj mrknout.
Osobně bych vám jej nafotil,ale po výměně jej vždy mechanicky znehodnotim a následně vyseparuji,jelikož jinak mi smrdí celá dílna.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.