Zdravím,potřeboval bych poradit ohledně izolace podlah pro vodovodní topení. Máme v plánu dát 10-15cm štěrku,5cm betonu,asfaltovy pas(ipu),pak 10cm polystyrenu,položit topení a 5cm anhydrydu. Chtěl jsem se zeptat zda máme správný postup a jestli izolace bude stačit.? Jedná se o starý dům s opuky. Děkuji za rady.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 02.01.2019 22:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, nejsem si úplně jist, zda vám 5 cm betonu bude stačit jako podkladní, ale s karisítěmi by mohlo. Pod podlahovku by to chtělo (i kdyby podlahovka nebyla) minimálně 15 cm izolace. V případě, že nebudete používat systémovou desku a trubky přijdou přichytit rovnou k EPS, měla by být ještě mezi EPS a trubkami separační PE fólie. Roznášecí plovoucí vrstva z anhydritu by měla mít dilataci kolem stěn. Co se týká té hydroizolace, měla by být spojena s vodorovnou hydroizolací zdiva, v případě, že je zdivo bez hydroizolace, alespoň byste ji měl dát i na stěny do výše tepelné izolace podlahy. EPS dávejte ve dvou vrstvách, tak aby první vrstva měla překryté spáry.