Náhrada směšovacího ventilu třícestným s regulací RVS

Autor: Roman Kabula
Datum: 13.01.2019 19:07
uživatel: 129437


Rád bych vyměnil negfunční směšovací ventil v okruhu podlahového topení za třícestný ventil s 3-bodovým servopohonem.
Podlahové topení je napojeno na akumulační nádobu přes nefunkční směšovací ventil (ventil je stále otevřen a nejde přestavit).
Primárním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo hydraulicky napojené na akumulační nádobu. Dalším zdrojem tepla je krb s teplovodním výměníkem.
O řízení celé topné soustavy se nyní stará Siemens RVS61.
Nově by byl servopohon připojen na RVS (kontakny Y1/Y2). Dále bude potřeba doplnit teplotní čidlo B1 topné vody vstupující do podlahového topení (za směšovacím ventilem).
A nyní otázky:
1) bude uvedený systém fungovat?
2) jak rychlý má být servopohon (a proč)? v katalogu ESBE jsou servopohony s dobou běhu od 30-120s
3) jak RVS pozná, že je servopohon v krajní poloze?

Předem děkuji za názory a připomínky

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Bohdan Truska17.03.2019 21:58
Pavel Wolf14.01.2019 19:13

Příspěvky
Autor: Bohdan Truska
Datum: 17.03.2019 21:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116475
reakce na ...
Dobrý den,
pro nastavení topného okruhu je čerpadlo Q2, čidlo teploty topného okruhu1 je B1. Servo je Y1/2. Servo od Siemense má standartně dobu přeběhu 150s. Na RVS lze nastavit i jiný čas. Proto zde lze použít i klasické servo od ESBE na 230V/120s.
Pro podlahovku bych dal jako základ křivku 0,6 a posunul nahoru+1.
Potom bych na základě pozorování provedl drobnou korekci. Dále bych omezil teplotu na max 45°C.
RVS 61 je už starší typ, a nevím, kolik toho dokáže odřídit. V případě, že by se použilo RVS 63 nebo 43 s rozšiřujícím modulem, tak bych osobně dal vrchní čidlo akumulace B4 a spodní B41. Tím by se mohl ovládat zdroj buď požadavkem na teplo K27. Lepší by bylo řídit to přes T2.
T1 se musí napájet. Dále Proklemovat SK1 a SK2 (patří havarijnímu termostatu). a na výstup z tepelka dát čidlo B2.
Tím vytvoříme ovládání kotle, kde se vyřadí ochrany, které zde nejsou potřeba a nastaví se nabíjení akumulace.
Aby vše dokonale fungovalo, tak ke krbu dát čidlo B22 a čerpadlo ovládat přes Q10. V tomto případě při rozdělání v krbu můžeme blokovat tepelko.
Dále se nestane, že při přetopení akumulace se zacykluje čerpadlo a přes komín nám krb chladí akumulaci. RVS chce pro běh čerpadla převýšení v krbu o cca3°C.
Regulace topného okruhu pracuje na základě teploty čidla topného okruhu a tím otáčí servem, dokud nedosáhne žádané teploty. Regulace má představu, kde se nachází servo. Případný impulz na otočení serva v krajní poloze nic neprovede.
S pozdravem
Truska

Autor: Pavel Wolf
Datum: 14.01.2019 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Krátce
1) to co jste k tomu napsal asi nestačí aby někdo napsal ano/ne
2) podle regulátoru měl by být u něj napsaný požadavek asi ale 120s
3) nepozná jsou tam koncové mikro.spínače

odpovědět na původní příspěvek