Zdravím, mám problém s kotlem Viadrus G42 ECO, který mi na snížený výkon občas nezapálí hořáky. Když se to stane, rozsvítí se tlačítko Reset na automatice. Jde o dvouhořákovou verzi. Pokud je kotel teplý, zapálení proběhne na snížený výkon vždy. I opakované zapálení se zdaří. Jakmile ale kotel vychladne, zapálení se nezdaří. Pilotní hořák jiskří, ale nikdy nedojde k zapálení.
Pokud kotel přepnu na nominální výkon (dvojka), tak problémy se zapálením nejsou a kotel běží normálně. Pilotní hořák krátce zajiskří a okamžitě zapálí hořáky. Všem děkuju za nasměrování.
Pánové, moc Vám děkuji. Dnes ráno jsem hořáček yndal, elektrodu nastavil na cca 3mm (byla blíže) a pořádně ocelákem…
před 3 roky
Pročistil jsem to po prvním vyndání ale jiskra pořád nikde. Zítra zkusím ještě pohnout elektrodou ale asi novej…
před 3 roky
Jasně že je to základ, proto to tu píšu když to nikdo ještě nenapsal:)
před 3 roky
24 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.