Dobrý den,
provozuji kotel Ekoscroll Alfa s regulátorem ecoMaxx 800 R a bezdrátovým termostatem BT 21 a dvěma čerpadly Alpha 1 L.

Na regulátoru mám nastaveno v servisním menu : nastavení Mix1 - vypnutí čerpadla od termostatu - volbu ANO.
Může toto nastavení způsobovat stav, že kotel je natopen např.na 75 st. a poté radiátory radiátory vychladnou i když teplota na kotli ukazuje třeba 70 st.

Má někdo zkušenost s tím,
1) jaká je nejvhodnější hodnota nastavení v servisním menu – čerpadla – čas vypnutí čerpadla od termostatu (u mě 10 minut)
2) jaká je nejvhodnější hodnota nastavení v servisním menu – čerpadla – čas běhu čerpadla od termostatu (u mě 145 sekund)


Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Stanislav Landa11.02.2019 17:54
Stanislav Vinklárek11.02.2019 06:45
Stanislav Landa10.02.2019 20:17
Pavel Wolf10.02.2019 19:47
Milan Sosík10.02.2019 19:34
Pavel Wolf10.02.2019 19:26
Milan Sosík10.02.2019 19:16
Pavel Wolf10.02.2019 19:05

Příspěvky
Autor: Stanislav Landa
Datum: 10.02.2019 20:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126946
reakce na ...
Berte to tak, že když je kotel v útlumu, prodlužujete životnost čerpadel, ventilátoru, nehledě na úsporu proudu a uhlí:)

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 11.02.2019 06:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Hm, ... uhlí a proudu určitě ne ... barák si vždy vezme své co potřebuje; šetřit se dá jen tak že topíte na nižší pokojovou teplotu.

A prodloužení životnosti ventilátoru a čerpadel ... hodně sporné.

Ale co je jisté je to, že v útlumu se dostává "žhavé ohnisko" rozhořelého uhlí níže do spodní části hořáku a tam "ničí" pohyblivé mechanismy otočné retorty - viz český návod dovozce hořáku/výrobce kotle.

Autor: Stanislav Landa
Datum: 11.02.2019 17:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126946
reakce na ...
Ono je vůbec těžké najít na topení něco pozitivního, kromě toho, že je v baráku teplo...

Autor: Milan Sosík
Datum: 10.02.2019 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101072
reakce na ...
Pane Wolf,

můžu Vám zítra kolem 18 té hodiny zavolat?
Číslo mám.
Děkuji

Autor: Pavel Wolf
Datum: 10.02.2019 19:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ano klidně.

Autor: Milan Sosík
Datum: 10.02.2019 19:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101072
reakce na ...
4cv ventil mám instalovaný a na regulátoru ecomaxx v menu pokoj termostat - "snížení teploty od termostatu" nastaveno 2 st. C.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 10.02.2019 19:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Klidně dejte více aby teplota v místnosti nestoupala, ale čerpadlo nevypínejte. PT má nastavenou jakou hysterezi?
Klidně nastavte 0,2 st.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 10.02.2019 19:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Máte dvě čerpadla jedno kotlové druhé na co?
Jestli máte 4c ventil který by tam měl být, použijte nastavení snížení teploty od termostatu. Jestli 4c ventil nemáte tak je to docela základní nedostatek. (topenářů)
Nemluvili jsme spolu po telefonu?