Autor: Eva Šiftová
Datum: 13.02.2019 12:52
uživatel: 129768


Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně výměny karmy v paneláku.
Rekonstruuji bytové jádro, původně zde karma byla, chtěla bych výměnu za novou.
Včera mi plynař řekl, že v mé kuchyni karma být nemůže, prý je to malý prostor a nedostatečný přísun vzduchu, prý se jedná o nějaké nové nařázení EU.
Na internetu jsem o tom nic nenašla, víte o tom prosím někdo?
Je to možné, že karmu mít nemůžu nebo se mě dotyčný snaží dotlačit někam, kam chce on?
Moc děkuju za pomoc.
Hezký den
Eva Šiftová

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jan Leksa24.02.2019 14:27
Standa Hammer16.02.2019 14:19
Ondřej jjj13.02.2019 23:48
Pavel Pavlo13.02.2019 13:08
Jozef Homola13.02.2019 13:02

Příspěvky
Autor: Jan Leksa
Datum: 24.02.2019 14:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101713
reakce na ...
Pravda je někde uprostřed, spotřebič B samozřejmě vyměnit za nový s ohřevem vody lze, je však nutno respektovat platné předpisy a nespoléhat se na rady o spojování místností atd., které platily v době netěsných obálek budov. Od roku 2017 je nutno respektovat platné pravidlo TPW 170 01 odkaz zde https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/stavebni-vyrobky/2017/10/Koncept-vetrani_KV-final-HKCR.pdf

Před výměnou spotřebiče je nutno nechat posoudit stav a provedení spalinové cesty.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 13.02.2019 23:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Todle neni novy narizeni EU.. sakra desny jak kazdy vsechno svadi na EU.. ale rika to ceska norma TPG 70401.. a ta to rika protoze lidi nechapou a to ani s vysokou ze kdyz doma hori plamen o výkonu 24kw tak to zere sakra moc vzduchu.. a ten vzduch do ty mistnosti musite nejak dostat..

Autor: Standa Hammer
Datum: 16.02.2019 14:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118734
reakce na ...
Jednak přívod vzduchu těsně nad podlahou, dost často to bývá z chodby do bytů ty otvory, vedle dveří, mrkněte na to, pokud to někdo nezastavěl, nebo stupačkama, pokud i je někdo nezastavěl, které musí mít ještě určtitou světlost, zde by se jednalo o díru o 2,4 dm2 průřezu do bytu jenom pro tu Karmu. Proto to bývalo dělané přes chodbu a chodba měla přívod vzduchu ve sklepě, aby to nenatahovalo studený vzduch do bytů zvenku.
Pak ovšem je Karma spotřebič třídy B aneb otevřený oheň v bytě s velkým výkonem a tudíž při jakémkoliv zádrhelu, problém s velkou masou smrtelně jedovatéko CO jdoucího do bytu.
Můžete ji mít v jakém chcete stavu, existují případy v létě i v zimě, kdy vám ani spalinové čidlo nepomůže. Tahle dáma je sestra paní Zubaté.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 13.02.2019 13:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Plynový ohřívač vody v paneláku mít můžete...ovšem za splnění určitých podmínek ,která vám nařizuje norma TPG 704 01.
Tady je to na dlouhé vysvětlování,ale v hrubých bodech


-kubatura místnosti v návaznosti na výkon spotřebiče (pozor-pokud máte i plynový sporák,tak je potřeba počítat i s ním)
-přisávací otvory do volného prostoru
-revizi komínu pro nový spotřebič
-je či není odsavač par

Doporučuji - sehnat si nejprve revizního technika na plyn a poradit se s ním na místě o nutných úpravách a požadavcích.

Autor: Jozef Homola
Datum: 13.02.2019 13:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Karma v kuchyni by teoreticky být mohla ale musíte mít přímo díru na ulici o velikosti xy cm2 a nesmíte mít v kuchyni ani ventilátor a ani digestoř. Pak to splní předepsaný test na max. přípustný podtlak 4 Pa.

odpovědět na původní příspěvek