Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ventilátor ViaLing25

Autor: Miroslav Kubíček
Datum: 17.03.2019 19:11
uživatel: 130007


dobrý den,
prosím o radu na automatický kotel viadrus ViaLing25 r.v.2007
při sepnutí automatu nespne vetrák nefouka a zbytečně se podává uhlí.Kdzž dám na ruční pohon cvaká a neroztočí se dolů do větráku proud jde.Po delší době sepne ale v popelníku je nespálené uhlí.Děkuji Míra

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 18.03.2019 13:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Pokud se ventilátor neroztočí je to buď mechanická závada = "vadná" ložiska nebo vyschlý rozběhový kondenzátor.
ps: pište česky a srozumitelně!

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.