Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Nekondenzačný turbo gepard - poruchy

Autor: Mirman RGS
Datum: 02.09.2019 11:50
uživatel: 128700


Dobrý deň, poprosím radu. Zákazníkovi sporadicky vypína kotol a svieti poruchu f23, f24 a naposledy aj f84. Tipujem to na zanesený vymenník vodným kameňom. Niekedy ide kotol aj niekoľko dní bez poruchy. Máte s tým niekto skúsenosť? Ďakujem

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Mirman RGS18.09.2019 07:42
Ondřej jjj02.09.2019 18:11
Jarda Maly02.09.2019 17:25

Příspěvky
Autor: Jarda Maly
Datum: 02.09.2019 17:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126523
reakce na ...
Dobrý den.Zkontrolujte ntc čidla.Na čidle je vystoupení(dotyk) a ten se musí dotýkat trubky.Na gepardů se to stává.Doporučuji stáhnout drátkem k trubce.Dale zkontrolovat filtr u kotle,vyměnik atd.To chce u toho být !

Autor: Ondřej jjj
Datum: 02.09.2019 18:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Jo je to tak z 90% byva chyba v tom ze to cidlo nedrzi na ty trubce.. staci sundat oba bocni kryty a podivat se zrcatkem zda fakt se dotýká cidlo trubky

Z moji zkušenosti je nejcasteji problem v tom ze nikdo nikdy nevyndava vymenik a nemeni tesneni a ta medena trubka co je na okrouzek se jakoby vytahne z vymeniku a cidlo pak nesedi na trubce

Autor: Mirman RGS
Datum: 18.09.2019 07:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128700
reakce na ...
Cidla som pritiahol k trubkam a zavada sa uz neprejavuje. Dakujem za radu!

odpovědět na původní příspěvek