Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Připojení garáže

Autor: JP PJ
Datum: 20.09.2019 19:29
uživatel: 120592


Dobrý večer,
prosím o radu ohledně připojení garáže k domovnímu rozvaděči.
Situace je následující - u elektroměru jistič B25/3, přívod 4x16 do domovního rozvaděče, na vstupu hlavní vypínač. Zároveň je do rozvaděče dotažen vývod (cyky 5x4, cca. 20metrů) pro garáž (žádné velké stroje apod.).
Musí být v domovním rozvaděči jistič pro garáž a nebo mohu vývod zapojit přímo za hlavní vypínač? Podle kalkulačky zatížení mi vychází pro 5x4 při zatížených 3 vodičích a uložení v zemi v chráničce cca. 31A
V garáži samozřejmě bude rozvaděč s jističi, chrániči apod....
Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
BOB svaton26.10.2019 07:00
Tomáš Hluštík25.10.2019 23:03
martin sekvard24.10.2019 22:57

Příspěvky
Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 25.10.2019 23:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Samozřejmě ten kabel musí jít z jističe. Protože tento jistič slouží hlavně k ochraně toho kabelu proti přetížení a zkratu.
Představte si co by se stalo, kdybyste ho vedl přímo z hlavního vypínače a někdo ho náhodně lopatou nebo motykou nasekl a buď rovnou zkratoval nebo vniklá vlhkost časem způsobila proud větší než kolik kabel trvale snese.

Autor: BOB svaton
Datum: 26.10.2019 07:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131120
reakce na ...
zkousim si predstavit co se stane kdyz ten kabel trefim lopatpou a stale mi vychazi to ze vypadne jistic

Autor: martin sekvard
Datum: 24.10.2019 22:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131112
reakce na ...
Dobrý den,

pokud opravdu nehodláte mít v garáží výkonné stroje,tak tam jistič dávat nemusíte. Pokud ano,tak je lepší tam jistič dát, ochrání Vám přívodní kabel do garáže proti přetížení.

odpovědět na původní příspěvek