Okruh topí při vypnutém čerpadleDobrý den,
řeším problém u dvouokruhového radiátorového topení v RD, přičemž jeden okruh je provozován v podstatě trvale (2 NP) a druhý (1 NP) je vypínán dle potřeby termostatem a to tak, že je odpojeno oběhové čerpadlo. Problém je, že okruh s odpojeným čerpadlem topí, byť méně. Co je zajímavé, tak pravděpodobně topí přes zpátečku, protože na teploměrech čerpadlové skupiny (Grundfos s čerpadlem Alpha 1L) je na zpátečce vyšší teplota než na stoupačce. Při otopné vodě 65°C je na zpátečce cca 45°C a na stoupačce 25°C. Dle topenáře by ve zpátečce čerpadlové skupiny měla být zpětná klapka. Schéma zapojení je v obrázku. Nevěděl by někdo, jak tento problém vyřešit bez instalace dalších zařízení?
Díky