Dobry den,

bydlime prvni zimu v novem dome. Mame vaznikovou plechovou strechu satrjam. Na SDK lezi parozabrana, na ni je 30cm mineralni vata jako izolace, nasleduje asi metr prostor v podkrovi a plechova strecha.

Mam umisteny vlhkomer/teplomer jak venku, tak v podkrovi (prostor mezi izolaci a strechou) i uvnitr mistnosti.

Absolutni vlhkost vzduchu v mistnosti je 8 g/m3 (tj, pri 23.5 stupnich necelych 40%)
Absolutni vlhkost v podkrovi je 4 g/m3 (2 stupne, 70% relativni vlhkost)
Absolutni vlhkost venku kolem 3 g/m3


Da se z techto hodnot neco usuzovat o kvalite izolace/parozabrany?

V podkrovi se teplota drzi zhruba +5-+6 oproti teplote venkovni a jedine misto, kde tu kondenzuje nejaka voda je plexisklovy vylez na strechu - coz je pry normalni a "samo to uschne".

Dekuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Ondřej Holeček06.12.2019 11:23
Jozef Homola06.12.2019 11:04

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 06.12.2019 11:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Z těch hodnot nic "kritického" neplyne. Pokud máte dobře větraný prostor pod střechou, tak se ničeho bát nemusíte. Jinak měření vlhkosti pomocí běžných vlhkoměrů může vykazovat velké nepřesnosti. Dal jsem vám ty dva údaje do grafu i-x. Ten třetí nejde zakreslit když se nezná teplota.

Autor: Ondřej Holeček
Datum: 06.12.2019 11:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131407
reakce na ...
Prubeh teplot a vlhkosti v podkrovi je zde: http://slidlo.tmep.cz/

Bohuzel v grafu neni zanesena venkovni teplota, nicmene je tam rosny bod, teplota dneska v noci klesla na -4 a v grafu je nejnizsi teplota rosneho bodu jen -3. Tedy predpokladam, ze se na vnitrni strane plechu/krytiny zacal tvorit kondenzat, podobne jako byl oroseny vylez na strechu.

Na pohled je v techto mistech sucho, nic nekape, jen je zaroseny vylez na strechu, ktery predpokladam proste uschne. Je-li kondenzat na vnitrni strane plechove krytiny, je zakryty prkny a folii a neni videt.

Treba je to vsechno v poradku, ale neznam technologii, nevim jak ma spravne strecha "fungovat". Proto se ptam.

Dekuji

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 