spočítal by mi prosím někdo orientačně tepelné ztráty mého domu. Přemýšlím o změně vytápění, tak abych věděl kde se přibližně pohybovat. Vytvořil jsem takový jednodušší půldorys domu. Teplota uvnitř cca 23 °C a ohřev vody pro 2 osoby. Momentalně vytápění kotlem na uhlí s ručním přikládáním. Spotřeba cca 5,5 tun ořechu 1 za zimu.

Děkuji.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček14.02.2020 13:48
Lubomir Švarc14.02.2020 08:12
Simon Mar14.02.2020 05:05
Jiří Kubíček13.02.2020 14:42
Simon Mar13.02.2020 03:10
Simon Mar12.02.2020 23:33
Jiří Kubíček12.02.2020 22:34
Josef Vávrad12.02.2020 09:03
Simon Mar11.02.2020 23:02
Jiří Kubíček11.02.2020 16:40
Josef Vávrad11.02.2020 10:07

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 11.02.2020 16:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, chce to doplnit pár věcí: světlé výšky stropů, venkovní rozměry domu, celkovou plochu oken, zda máte zateplený i sokl domu, případně v jaké výšce začíná izolace zdiva v porovnání s rovinou podlahy v přízemí domu a zda je nějak zateplená i podlaha v přízemí domu, případně strop sklepa ?

Autor: Simon Mar
Datum: 11.02.2020 23:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131899
reakce na ...
Přízemí: Konstrukční výška: 2,7 m
Světlá výška: 2,3 m
Podkroví: Konstrukční výška: 2,3 m
Světlá výška: 2,2 m

Venkovní rozměry domu: Jižní a severní strana 15 m
Východní a západní strana: 8 m

Celková plocha oken: 14,8 m2

Ted jsem si všiml, že jsem udělal chybu v šířce polystyrenu na obvodových zdech která je bohužel jen 5 cm. Sokl zateplený není a nejsem si jistý ale podlaha také nejspíš nebude. Co se týče sklepa, tak časem zateplení stropu plánuji, ale ted ne, místnost nad sklepem moc nepoužíváme, takže nám tam studenější podlaha nevadí.

Dům stojí v mírném svahu, takže zateplení na jižní straně začíná metr nad zemí a na severní straně asi 40 cm nad zemí. Zateplení začíná ve stejné výšce jako je rovina podlahy.

Díky za ochotu.

Autor: Josef Vávrad
Datum: 12.02.2020 09:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131505
reakce na ...
A co ta nadmořská výška?

Autor: Simon Mar
Datum: 13.02.2020 03:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131899
reakce na ...
Nadmořská výška je 440 m n. m.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 12.02.2020 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, spadáte do středního klimatického pásma s venkovní výpočtovou teplotou -15°C. Když budu brát nějaká starší dvojskla, 5 cm izolace na zdivu ze starých pálených cihel, 12 cm izolace ve stropě a střeše a ještě pouze mezi krovy, v podlaze v přízemí úplně bez izolace, nezateplené sokly (tedy větší tepelné mosty), vnitřní teplotu v celém domě 23°C, tak mi vycházejí TZ prostupem 14,6 kW a TZ větráním 1,6 kW, celkem tedy 16,2 kW. Vytápěná plocha vychází 179,2 m2, energeticky vztažná plocha 240 m2 a vnitřní objem vzduchu cca 385 m3, plocha obálky budovy cca 450 m2, počítal jsem s přídavkem na tepelné mosty 0,1 W/m2K. Jinak to přízemí má asi 2x větší tepelné ztráty, než to podkroví a světlé výšky tropů máte mimo dnešní normu. Nevím, jaké požíváte přesně uhlí a jakou účinnost má váš kotel, ale vzhledem k tomu, že zimy jsou už nějakou dobu mírnější a asi komplet celý dům nevytápíte na 23°C, tak reálně budete pokrývat TZ třeba kolem 12 kW.

Autor: Simon Mar
Datum: 12.02.2020 23:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131899
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za vyčerpávající odpověď. Zajímavé je, že se mi zdá, že v přízemí se drží teplo lépe než v podkroví, proto jsem chtěl ještě na "půdičku" přidat aspoň 10 cm vaty. Jen nevím jestli to není něčemu na škodu když v šikminách by zůstalo jen 12cm.

23 °C je spíše taková průměrná teplota. Dopoledne a odpoledne nám stačí 21-22 °C a spíše večer přitápíme na víc, ale to hlavně z důvodu špatné regulace tohoto kotle. V celém podkroví je teplota také nižší.

Topím ořechem 1 Ledvice ve starém dakonu 24 kw, u kterého jsem zmenšil topeniště na polovinu, abych ubral přebytek výkonu. Dakon je 17 let starý, proto bych chtěl v létě vyřešit, jak, čím a v čem budem topit dál.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 13.02.2020 14:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, ono záleží na tom, jakým výkonem v tom přízemí topíte, to, že má vyšší TZ ještě neznamená, že se tam nemusí držet teplo, navíc to přízemí bude mít celkově větší akumulaci, než podkroví, což bude hlavní důvod toho jevu, co popisujete. Další věcí je, zda přece jenom v té podlaze nějaká izolace nebude, což by TZ přízemí snižovalo.

Autor: Simon Mar
Datum: 14.02.2020 05:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131899
reakce na ...
Chápu, možná v podlaze něco bude, ale s určitostí to říct nemůžu.

Jaký máte názor na investici do automatického kotle na uhlí? Vyplatí se v dnešní době nejistoty v budoucnosti uhlí?

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 14.02.2020 08:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Jestli mohu něco z mých zkušeností.
Ročně měním 5 až 7 uhelných automatů za tč.
Snad Vám tato informace pomůže.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 14.02.2020 13:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, to je těžké na to odpovědět, můj názor je takový, že automat na uhlí bych dal jedině do starého nezatepleného domu s velkými TZ, třeba kolem 20 kW a více, jinak spíše upřednostňuji plně komfortní řešení.

Autor: Josef Vávrad
Datum: 11.02.2020 10:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131505
reakce na ...
Fotogalerie:
Předběžný výpočet správně postaveného domu s funkčními izolacemi vychází kolem 7 až 8 kW při -12°C. Pár procent přidejte na tepelné vazby, pár procent zase ušetří jižní okna. Výsledek by i mohl odpovídat.
Upřesněte nadmořskou výšku a instalované radiátory. Pak zkusíme i porovnat současné palivo a účinnosti.

odpovědět na původní příspěvek