Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Stavíme tepelné čerpadlo

Autor článku: Ing. Antonín Žeravík
Plné znění článku: Stavíme tepelné čerpadlo
Anotace článku: Případný zájemce o vlastní stavbu se obvykle dozví jen obecný fyzikální princip. Tepelné čerpadlo ale není žádný zázrak a ani jeho vlastní stavba není nemožná a nemusí být drahá. Že je toto tvrzení oprávněné, je hlavním tématem tohoto příspěvku a lze jej velice jednoduše dokázat.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 149   starší >>
Příspěvky
Předmět: Hadice pro slinky kolektor
Autor: Michal Jonáš
Datum: 21.10.2008 13:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zdravím všechny nadšence.
Po prostudování knihy páně Žeravíka jsem definitivně rozhodnut pro stavbu TČ. V mé fin. situaci je dilema: postavit svépomocí / nemít TČ vůbec.
Předpokládám následující postup:
1. fázi vykopat zemní kolektor a uožit hadice
2. fázi akumulační zásobník s el. topením + kamna s výměníkem
3. fázi realizace a připojení TČ
Nalezl jsem na netu vše potřebné krom zmíněné hadice. Měla by být cca průměr 30mm, 3m stěna, mat. PE. Ačkoliv o ní píší leckde, v nabídce firem jsem ji nenašel NIKDE. Buď neumím na stará kolena Googlovat nebo nevím.
Můžete mi prosím někdo poradit, kde jí koupit (jedná se o cca 600 m) případně alespoň orientační cenu?
Díky moc.

PS pro případné negativně naladěné přispěvatele:
Odbornou montáž + předražené zařízení odmítám, plynem nedisponuji, kotel na TP nepřipadá v úvahu. Tedy pouze el.

Předmět: Re: Hadice pro slinky kolektor
Autor: petr kocina
Datum: 21.10.2008 15:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
tu hadici sezenete v kteremkoli vodoinstaplastu.
vse mam hotovo az k bodu 2 :-),hadice me staly cca 6 000kc.delka naprosto stejna - taky 600m.
zbytek uvidim az po nekolika zimnich obdobich.

Předmět: rada
Autor: marek marek
Datum: 29.09.2008 22:01 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pokud chcete vazne usetrit je lepsi zustat u pevnych paliv. (drevo, stepky) + instalace regulatoru na komin. www.usetripalivo.kvalitne.cz nebo www.usetripalivo.estranky.cz

Předmět: Nový odkaz
Autor: Pavel
Datum: 13.06.2004 00:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zájemce o vlastní stavbu tepelného čerpadla si dovoluji odkázat na stránky, které jsem včera objevil:
www.eltex-km.cz

Předmět: Dobrý!Fakt dobrý!
Autor: Ing.Zdeněk Procházka
Datum: 31.12.2003 08:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý!Fakt dobrý!
Se zájmem jsem si přečetl článek o tom,jak stále existují fandové od fochu,kteří jsou v tomto státě schopni postavit cokoliv.Bohužel mi tady chybí skutečné zhodnocení nákladů za vytápění,takže pominu-li fakt,že něco se dělat musí,připomíná mi to akci "ušetříme,ať to stojí,co to stojí.Není tady uvedena návratnost investice,a pokud tady chcete počítat s návratností pět let a vyšší,tak můžete tvrdě narazit.V případě poruchy kompresoru po záruce kupujete nový,a v záruce vlastně také,protože nejste "odborná firma" a prodejce kompresoru se Vám z toho vykroutí.Při použití kompresoru ASPERA ze zmiňované OVERKY je lepší sehnDt tak jednoduché a příliš bych nedoporučoval se do toho pouštět.Takováto čerpadla se staví už spoustu let,ale většinou to staví kolegové chlaďaři nebo servisáci,kteří mají přístup k materiálu a náhradním dílům,takže nemají tak velké investiční náklady a na druhou stranu nemají problém s následným servisem,protože k tomu patří dosti drahé technické vybavení,které by Vás vzhledem k tomu,že pracujete s chladivy přišlo na desítky tisíc.Pokud si takový hybrid totiž postavíte sami,těžko někoho seženete na servis např.při potížích s expanzním ventilem,protože není jistota,že Váš stroj bude "vyvážen".
Největší investice je zde do vrtu,což sami nezvládnete.Co se týče ohlášení báňskému úřadu,tak tomu podléhají vrty hlubší 30m (jestli se nepletu).Stavební úřad do toho také není nutno tahat,protože když si děláte pouze "zkušební vrt" tak ten není z hlediska stavebního zákona stavbou.Rovněž bych polemizoval o utěsnění potrubí ve vrtu bentonitem,protože jsem toho názoru,že většina našeho území stojí "na vodě" a voda má lepší tepelně technické vlastnosti z hlediska přenosu tepla,zvláště pokud v podzemí proudí,což může být vždy,když jste na písku.V takovém případě není nutno chodit do tak závratných hloubek, ale můžete se zasnažit např.vychlazovat studnu.
Poněkud zavádějící mi připadá zmínka o "solance",což je roztok vody se solí.Autor však dále uvádí,že použil 100l 98% lihu.To už není solanka,ale nemrznoucí směs,mimochodem pěkně drahá.
Takže kde autor vlastně ušetřil?Z národohospodářského hlediska nula od nuly pojde porovnáme-li účinnost výroby elektřiny s dosaženým topným faktorem tepelného čerpadla.Samozřejmě je to ekologičtější než klasické topení,byť plynové,takže jste-li ekologové,tak si to plaťte.Abych to tedy ukončil.Mohu být také fanda do tepelných čerpadel,ale ekonomicky stavba tepelného čerpadla v tomto státě prostě nevychází.Je zde spousta dealerů kteří se Vám budou snažit namluvit opak,ale nikdo Vám neřekne o následných starostech,když Vám např.14 dní po záruce odejde kompresor za 80tisíc.
Pokud chcete skutečně "ušetřit"na vytápění,tak přijdete sami na to,že tudy cesta nevede.

Předmět: Re: Dobrý!Fakt dobrý!
Autor: Ing. A. Žeravík
Datum: 31.12.2003 12:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Děkuji panu ing. Procházkovi za hezký a vtipný silvestrovský příspěvek, už dlouho jsem se tak nepobavil. Kam se hrabou některé televizní pořady. Škoda že nás a vrtařské firmy svými odbornými znalostmi neoblažil dříve, mohli jsme si spoustu starostí ušetřit.
Všem příznivcům tepelných čerpadel, zejména těch doma vyrobených, přeji v roce 2004 mnoho úspěchů a spoustu ušetřených kWh energie.
Ing. Antonin Žeravík
P.S. Nejvíce slepý je ten, kdo nechce vidět...

Předmět: Re: Dobrý!Fakt dobrý!
Autor: petr kocina
Datum: 01.01.2004 14:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jako pokus o vtip to jde :-))
kompresor za 80tisíc - to s tim kompresorem chcete vytapet tovarnu ? :-)))))

Předmět: Vertikalni kolektory
Autor: J. Mehly
Datum: 08.12.2003 19:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,
koupil jsem knihu Stavime T.C., jsem s ni spokojen, ale nenasel sem
v ni ani v ceniku ELTEX odpoved na nasledujici:
Potrebuji vyvrtat a nainstalovat vertikalni zemne kolektory.
-Na strane 59 v knize se pise, ze na vyplneni prostoru kolem hadic se pouziva
plasticka smes ,ale nevim nazev smesi a kde se da objednat a koupit
-Prosim o informaci kde se da sehnat navarovaci hlavice 2xU
V hloubce 5 az 9 m je hornina, 9 az 12 m je vrstva strku a spodni voda.
-Prosim o informaci zda musim udelat vic vrtu do hlobky 9 m , protoze pri
2 vrtech 80m do vrtu natece voda a neda sa pouzit plasticka smes na vyplneni prostoru kolem hadic.
Diky moc za odpoved

Předmět: dotaz k vrtání ..
Autor: Fránek
Datum: 08.12.2003 12:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pro dopřesnění: vrtné práce jsou činnost vyhrazená a podléhají schvalování příslušnému báňskému úřadu. Doporučuji proto nezabývat se touto otázkou a svěřit to profesionálům. Jde totiž o to, že v průběhu vrtání se prochází vodonosnými vrstvami a lze do nich zanést znečištění. Proto se vrt na závěr prací utěsňuje směsí bentonitu (jemně mletý jíl se schopností bobtnat ve styku s vodou) a cementu. Vrtaři dodávají dílo na klíč. Pokud se totiž práce odfláknou (což lze velmi jednoduše) riskuje majitel, že přes provedený vrt může dojít ke znečištění zdrojů pitných vod. Pokuta za takovou srandu je dost velká a ČIŽP se v těchto případech s nikým nebude mazlit. Vynikající zkušenosti s vrtaři mám od firmy OKD DPB Paskov nebo s DRILLING Trade Ostrava. Obě firmy pro nás dodávají vrtné práce a jsme s nimi dlouhodobě spokojeni. Myslím, že pan Žeravík má slova potvrdí. Z hlediska povolování vrtů:každý stav. uřad má svůj výklad zákonů, takže se dost od sebe liší. Nicméně platí: stavební práce ohlásit úřadu, vrtaři potřebují list vlastnictví, katastr. snímek a kopii povolení stav. úřadu (může být i na ohlášku) a komunikaci báňským úřadem zajistí. Soukromá osoba - stavebník nemá oprávnění vrtné práce provádět, tudíž nemůže od báňského úřadu získat povolení. Pokud budete potřebovat další informace, najdete mně v IVT Ostrava.
P.S. doporučuji vrty o hloubce cca 120 m, je to lepší než např. 3 x 40m. Práce trvají asi 2 dny.
Přeji pěkný den
Ing. Fránek

Předmět: Re: dotaz k vrtání ..
Autor: Ing. A. Žeravík
Datum: 08.12.2003 12:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ano, tyto práce, pokud jde o hluboké vrty, svěřte profesionálům. Bohužel zákony u nás jsou takové jaké jsou a umožňují různý výklad, což jistě není správné a ani stavební zákon to jednoznačně neřeší. Situaci komplikuje i to, že často "pravá neví co dělá levá". Existuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která vrty za stavební práce nepovažuje, je to báňské dílo, a druhá z Ministerstva zemědělství, která je považuje za vodní dílo a vyžaduje hydrogeologické posudky. V mém případě nebylo třeba stavební povolení na vlastní vrty, ale na tu díru o průměru 20cm ve zdi pro hadice... Dál jen výpis z katastru nemovitostí, v podstatě jen jako doklad, že pozemek je náš.

Předmět: Vertikalni kolektory
Autor: J. Mehly
Datum: 08.12.2003 11:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,
koupil jsem knihu Stavime T.C., jsem s ni spokojen, ale nenasel sem
v ni ani v ceniku ELTEX odpoved na nasledujici:
Potrebuji vyvrtat a nainstalovat vertikalni zemne kolektory.
-Na strane 59 v knize se pise, ze na vyplneni prostoru kolem hadic se pouziva
plasticka smes ,ale nevim nazev smesi a kde se da objednat a koupit
-Prosim o informaci kde se da sehnat navarovaci hlavice 2xU
V hloubce 5 az 9 m je hornina, 9 az 12 m je vrstva strku a spodni voda.
-Prosim o informaci zda musim udelat vic vrtu do hlobky 9 m , protoze pri
2 vrtech 80m do vrtu natece voda a neda sa pouzit plasticka smes na vyplneni prostoru kolem hadic.
Diky moc za odpoved

Předmět: Vertikalni kolektory
Autor: J. Mehly
Datum: 08.12.2003 09:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,
koupil jsem knihu Stavime T.C., jsem s ni spokojen, ale nenasel sem
v ni ani v ceniku ELTEX odpoved na nasledujici:
Potrebuji vyvrtat a nainstalovat vertikalni zemne kolektory.
-Na strane 59 v knize se pise, ze na vyplneni prostoru kolem hadic se pouziva
plasticka smes ,ale nevim nazev smesi a kde se da objednat a koupit
-Prosim o informaci kde se da sehnat navarovaci hlavice 2xU
V hloubce 5 az 9 m je hornina, 9 az 12 m je vrstva strku a spodni voda.
-Prosim o informaci zda musim udelat vic vrtu do hlobky 9 m , protoze pri
2 vrtech 80m do vrtu natece voda a neda sa pouzit plasticka smes na vyplneni prostoru kolem hadic.
Diky moc za odpoved

Předmět: Re: Vertikalni kolektory
Autor: Ing. A. Žeravík
Datum: 08.12.2003 10:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jen stručně. Kniha neřeší zhotovování vrtů, hluboké vrty jsou záležitostí firem, které mají na tyto práce oprávnění a technologii. Firma nám dodala dílo "na klíč", tedy včetně hadic s navařenými hlavicemi. Mám dojem, že jejich výrobcem byla nějaká německá firma. Při vrtání byl prováděn výplach vodou a vrty se také spodní vodou částěčně zaplnily. Po vložení hadic byly vrty injektovány odspodu pomocí vysokotlakého čerpadla roztokem cementu a bentonitu.
Pokud použijete více málo hlubokých vrtů, domnívám se, že se to bude chovat jako povrchový plošný kolektor a zmíněnými vrty musíte pokrýt poměrně velkou plochu. Bude jich tedy značný počet. Mohou také nastat problémy s odvzdušňováním a zavzdušňováním při provozu, každý propoj sousedních dvou musí být opatřen vhodným odvzdušňovacím ventilem. Zatím nemám žádné informace od někoho, kdo by takový systém provozoval.

Předmět: Re: Vertikalni kolektory
Autor: Petr Švanda
Datum: 08.12.2003 11:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Technologii více malých vrtů řeší ve své knize "Teplo ze slunce a země" Dr. Heinz Schultz. Účinná délka vrtu začíná 2 - 3m pod povrchem, takže nemůžete počítat s tím, že dva 80m vrty nahradíte dvaceti 8metrovými. To jen pro ilustraci.
Mnoho úspěchů.
Petr Švanda.

Předmět: Re (2): Vertikalni kolektory
Autor: Ing. A. Žeravík
Datum: 08.12.2003 11:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ano, odkaz na ni je na straně 303, doporučuji.

Předmět: Re: Vertikalni kolektory
Autor: Petr Švanda
Datum: 08.12.2003 12:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Na vašem místě bych si zjistil vydatnost spodní vody. Může se stát, že vám budou stačit dva 10ti metrové vrty vzdálené od sebe minimálně 15m. Z jednoho vrtu potom odebíráte spodní vodu a ochlazenou ji vracíte do druhého vrtu. Na vytopení běžného rodinného domku(tepelná ztráta 15kW)stačí 0,75 l/s. Pokud máte možnost, udělejte si čerpací zkoušku. Mě proutkaři tvrdili vydatnost 7 l/s, a mám 1 l/s. Naštěstí to stačí.
Má to ještě dvě úskalí:
1)čerpadlo potřebného výkonu má asi 18x větší příkon než oběhové čerpadlo, takže musíte používat dražší čerpadlo ponorné, aby se ztrátové teplo odevzdalo do vody a opět využilo k topení.
2)spodní voda může obsahovat mnoho rozpuštěných minerálů, což má za následek zanášení výměníku vodním kamenem. je proto nutné mít kvalitní spodní vodu s minimem příměsí, nebo takový výměník, který se dá jednou za pár let rozebrat a vyčistit. Já jsem to řešil tak, že jsem ponořil klasický vzduchový výměník z klimatizace do 200l sudu, kterým protéká voda ze studně. Jednak je přestupná plocha mnohokrát předimenzována, protože voda je mnohem lepší médium pro přenos tepla než vzduch a jednak se dá kdykoli sundat víko a karáčem na čištění měděných trubek žaluzie vydrbat.
A ještě jedno plus: pracujete s vyšší teplotou zdroje tepla(solanka může mít záporné teploty ale studniční voda by zamrzla), což má pozitivní vliv na tepelný faktor tepelného čerpadla.
To jen ve stručnosti. Jinak by se o této problematice dala napsat samostatná kniha.
S pozravem Petr Švanda.

Předmět: Vertikalni kolektory
Autor: J. Mehly
Datum: 08.12.2003 08:11 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,
koupil jsem knihu Stavime T.C., jsem s ni spokojen, ale nenasel sem
v ni ani v ceniku ELTEX odpoved na nasledujici:
Potrebuji vyvrtat a nainstalovat vertikalni zemne kolektory.
-Na strane 59 v knize se pise, ze na vyplneni prostoru kolem hadic se pouziva
plasticka smes ,ale nevim nazev smesi a kde se da objednat a koupit
-Prosim o informaci kde se da sehnat navarovaci hlavice 2xU
V hloubce 5 az 9 m je hornina, 9 az 12 m je vrstva strku a spodni voda.
-Prosim o informaci zda musim udelat vic vrtu do hlobky 9 m , protoze pri
2 vrtech 80m do vrtu natece voda a neda sa pouzit plasticka smes na vyplneni prostoru kolem hadic.
Diky moc za odpoved

Předmět: "obchodnici"
Autor: Miki
Datum: 04.11.2003 16:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jen jsem tu náhodou zabrousil a malinko se začetl.
Toho p.Kadlece znam, je asi z toho ceskeho filmu.
"Kamarad do deště!".Vsem kvalitnim amaterum , hodne stesti.

Předmět: burza zkušeností
Autor: Petr Š
Datum: 19.08.2003 17:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Navrhuji na tomto místě zřídit burzu zkušeností. Většina z nás je jistě v této době již v nějaké fázi výstavby. Každá zkušenost, ať negativní, či pozitivní může být přínosem pro ostatní.
A zrovna začnu. Po zkušenostech, které mám už bych asi nevyráběl tepelný výměník. Pamětliv slov pana Žeravíka, že koupené výměníky jsou dražší (nevím, o kolik)jsem nakoupil trubky a motal. První cívku jsem nedostatečně fixoval a po vyjmutí distančních hmot a sundání z navijáku se celá vlnila a závity jednotlivých vrstev se vzájemě dotýkaly. Chtěl jsem ji přemotat, ale pozor!!! trubky ohýbáním ztvrdnou a už při třetím ohybu se lámou. Dají se sice vyžíhat, ale žíhání 50m kluba trubky je práce pro trestance. Pro ty, kteří se přece jen pokusí o výrobu výměníku doporučuji tento postup: Po navinutí první vrstvy otočit navíjecím trnem několikrát zpět, aby závity povolily (poznáte hmatem, zda jsou volné) to je proto, aby se cívka dala snadno později stáhnout z navíjecího trnu. Po té přivážete tenkým drátem po obvodu cívky několik silnějších měděných drátů rovnoběžně s osou cívky. Rozestupy asi 5cm. Tyto dráty na každém asi pátém závitu přiletujete (stačí pájení na měko). Tenký drát sundáte a mezi dráty vložíte proužky umělé hmoty(já jsem použil PVC, ale vhodnější by bylo něco tvrdšího) umělá hmota by měla mít přibližně stejnou tloušťku, jako měděný drát, aby se trubka nelámala. Proužky jsem fixoval gumicuky na správném místě a vinul další vrstvu. Gumicuk se musí sundat dřív, než ho zamotáte do trubky. Potom znovu povolit závity, vyndat umělou hmotu, opět utáhnout, aby se daly přiletovat ke spodním drátům. Přiletovat, přidat další dráty, a dál už je to stejné. Rozestupy závitů jsem udržoval okem hromosvodového drátu, které mi klouzalo po cívce. Nenetahoval jsem je až po těsném navinutí dle doporučení pana Schultze(viz kniha zmíněného autora). Pro trubky o průměru 8mm jsem použil navíjecí trn s průměrem 5cm(trubka se ještě téměř nezplošťuje). 50m trubky vytvoří tímto způsobem cívku, která má délku 55cm a 16cm průměr.
Mnoho úspěchů, Petr Š.

Předmět: Re: burza zkušeností
Autor: petr kocina
Datum: 19.08.2003 17:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
ze by nam v necem poradil i pan Gotz?
jinak dik za skusenosti.

Předmět: byl by zajem o kit TČ ?
Autor: tomik
Datum: 19.08.2003 13:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den.
zajimalo by me, jestli by nebylo dobre vyrobit takovy " kit " TC, kde by bylo vsechno mimo vedeni a vymeniku venku. proste privezu si domu bednu, ktera nevyzaduje zadny autogen, ma zapojene vsechny ochrany, je napnena chladivem atd. i kdyby to stalo nejaky peniz, tak kutilstvi na " trubkach s vodou " je preci o neco snazsi.( autogen jsem si sice obstaral, ale ...)
byl by o takovy vyrobek zajem ? myslim ze by se do stavby pustilo podstatne vice lidi.
tmik.

Předmět: Re: byl by zajem o kit TČ ?
Autor: Gotz
Datum: 19.08.2003 14:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Stejný problém jako s operačními systémy počítačů. Bude TČ kompatibilní s otopnou soustavou??? Ano bude, když budete mít jasně a přesné infomace - pokud radiátor takový topný výkon při teplotním spádu x-y, potom takový topný výkon při spádu x1-y1, pokud průtok soustavou tepelný výkon soustavy při průtoku x m3/s, pak pro tepelné čerpadlo nutný průtok y m3/s. Hydraulické poměry a objem soustavy (musím zvětšit objem??? ) a všechno to kolem, tepelné ztráty budovy a danné místnostim, optimalizace provozu. A pak do toho přistoupí lidský faktor, někde topím moc chci tedy ubrat někde přidat.
Kdo tyto informace poskytne. Nevím to jasně, ale pro kvalitu a uplatnění záruky je nutná montáž firmou vyškoleným motážníkem. Otázek je spousty a kdo informace zveřejní. Těžká věc z kit TČ, i když předpokládám že nějaká část poulace si takto TČ instaluje.

Předmět: Re (2): byl by zajem o kit TČ ?
Autor: Ing. A. Žeravík
Datum: 19.08.2003 15:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ale pane Gotzi, co to tu zase plácáte... Každý, kdo si chce instalovat tepelné čerpadlo, Vámi vyjmenované problémy musí řešit, ať už jde o vlastní nebo firemní výrobek. Nestrašte lidi...nápad s kitem TČ není vůbec špatný a jistě by zájem o stavbu TČ zvýšil a práci mnoha lidem usnadnil.

Předmět: Re (3): byl by zajem o kit TČ ?
Autor: Gotz
Datum: 19.08.2003 16:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Tak nejdřív plácám, a pak že Vámi vyjmenované problémy musí musí řešit ať už jde o vlastní nebo firemní výrobek. Šlo mi o každý tepelný zdroj, vůbec ne o home made nebo komerční tepelná čerpadla, de facto vůbec ne o čerpadla. Jenže, nápad s kitem to není jenom zveřejnit za úplatu vlastní a cizí a třeba i někým cizím zaplacené myšlenky a postup, ale také vytvořit optimální sestavu, prostě projít tím samým jako každý podotýkám seriozní výrobce - nakoupit komponenta, mít na nich marži a vysvětlovat proč u mne vychází kompresor na tolik a u někoho na polovic.
To už pane Žeravíku není taková sranda...
Apropo, jak mají čtenáři Vaší knihy věřit, že TČ rozumíte a jenom tak neplácáte :-)a nebo myšlenky a postupy jenom odněkud nebo od někoho neopsal... svěřte se nám s Vaší profesní praxí a referencemi na vývoji a provozování TČ...

Předmět: Re (4): byl by zajem o kit TČ ?
Autor: petr kocina
Datum: 19.08.2003 16:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
muzete mi tedy vysvetlit proc jste tu knihu nenapsal Vy?
ono je totiz snazsi kritizovat,nez neco poradneho udelat a dotahnout napad do konce.v te knize je podstatne vice informaci,nez ktere bych dostal od vyrobců ci chladaru.ze jsou chladari skoupi na informace o tom jsem se uz presvedcil.vetsinou,ale nevi nebo neznaji :-(((.holt to jsou profesionalove a tak informace musime hledat u amaterů.
jeste,ze ti amateri toho vi vice nez profesionalove.

Předmět: Re (4): byl by zajem o kit TČ ?
Autor: Ing. A. Žeravík
Datum: 19.08.2003 16:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jistě, jak jsem se díval na jiné diskuze, plácal jste už o sazbě D55 a dodnes jste nic nevysvětlil. O tom, kdo čemu rozumí, rozhodují především výsledky a ne plané řeči. Jsou lidé, kteří dokážou udělat problém i z trakaře. Každá společnost má holt své Cvachy... O tom, zda je kniha napsaná dobře nebo špatně, ať rozhodnou její čtenáři. Vás jako profesionála nikdo nenutí číst knihu vydanou amatérem, nepochybně byste napsal lepší.

Předmět: Re (5): byl by zajem o kit TČ ?
Autor: Gotz
Datum: 19.08.2003 20:10 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Značnou dobu se zabývám propagací tepelných čerpadel bez toho, abych nadržoval vybraným výrobcům a nebo firmám vůbec. Pokud se nepletu, jako že se nepletu, Ing. Žeravík ví, co jsem myslel a kam kam jsem mířil poslední větou svého předchozího příspěvku, rozhodně jsem nenapadal jeho profesionální zdatnost a zkušenost, která je na vysoké úrovni, pouze se mi nelíbí ona formlace překřičený človíček, když to není pravda. Buďtež, budu tedy doktorem Cvachem. K podmínkám udělení 55, moje chyba že jsem to nakousl a předběhl, jedná se poměrně o citlivé téma, které tedy s ohledem na současnou situaci beru zpět a říkám pouze. Máte asi pravdu v tom, že pro obor tepelných čerpadel je nevhodné dělat vědu z každého prdu, tedy zanechme průtoků a tepelných spádů, a pokusme k propagaci TČ udělat co je v našich silách, bez výhrad souhlasím, že jakákolivdebata nad problémy akorát odradí zájemce. Tím tedy přiznávám, že i přes všechnu práci k propagaci TČ jsem i já tím škůdcem, který odrazuje. Tedy objednávám knihu a doplňuji vzdělání.

Předmět: Re (6): byl by zajem o kit TČ ?
Autor: Ing. A. Žeravík
Datum: 19.08.2003 20:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane Gotzi, teď jste mě dostal. Konečně jsme se shodli, jde nám o propagaci a využívaní tepelných čerpadel. Oceňuji tento Váš příspěvek a pokud si knihu skutečně objednáte, osobně Vám ji zabalím a pošlu zítra i s věnováním, přestože jsme na dovolené. V minulých dnech jsem se konečně dostal k napsání druhého článku jako reakce na všechny dosud došlé příspěvky. Chtěl bych v něm některé věci uvést na pravou míru. Předpokládám jeho odeslání redakci tzb zítra. Také návrh pana Petra Š. o takové vzájemné poradně a výměně zkušeností (včetně "pochlubení se" neúspěchy) je dobrý, ale domnívám se, že není vhodné toto fórum umisťovat sem. Jeho založení předpokládám na našich www stránkách, které by (snad) měly být v provozu od září. Zdraví A. Ž.

Předmět: Re (7): byl by zajem o kit TČ ?
Autor: Gotz
Datum: 19.08.2003 20:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Objednávku knihy se všemi detaily jsem již odeslal na i s potrebnými detaily. Jakékoliv mravenčení si TČ skutečně nezaslouží. Přeji mnoho zdaru

Předmět: Re (6): byl by zajem o kit TČ ?
Autor: petr kocina
Datum: 19.08.2003 20:35 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
tedy takovou sebekritiku jsem neocekaval.smekam klobouk a klanim se.
tohle dokaze malo lidi.