Dobrý den,
snažím se přijít na důvod ztráty tlaku v systému vytápění RD, kde je nástěnný kondenzační kotel s externím zásobníkem. Viditelný únik vody je opakovaně nenalezen, ze všech pojistných ventilů taky voda neuniká. V současné době byla vyměněna vadná expanzní nádoba, externí zásobník je nový - měněn před pár měsíci. Kotel jako takový je v provozu 14 let. Jediný zaznamenaný únik je tedy odtok kondenzátu, ale tady nejsem schopen určit zda je množství vody odpovídající provozu (plynule modulovatelný výkon kotle je dle výrobce 7-25kW) a tak se chci zeptat:
jelikož neznám konstrukci kondenzačního kotle - je technicky možné, že ten únik je zde?
děkuji předem za odpověď, radu, či pomoc
Jirka
Podle množství kondenzátu při topení nic nevydedukujete. V noci zřejmě netopíte, tak dotlakujte systém a ráno se…
před 4 roky
https://vytapeni.tzb-info.cz/provoz-a-udrzba-vytapeni/15488-odplynovani-otopnych-soustav…
před 4 roky
zdravím pane Homola Vámi uvedený skoro zbytečný krok, mi zbytečný nepříjde - děkuji. Může být vadná třeba ještě…
před 4 roky
11 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.