Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přidání světel do schodišťového zapojení

Autor: Luděk Maroušek
Datum: 13.05.2020 10:52
uživatel: 127677


Fotogalerie:

Dobrý den,
měl bych prosbu o radu ohledně přidání světel do schodišťového zapojení venkovních světel okolo domu. Dle nákresu jde o to, že v současné chvíli je zapojeno 5 venkovních světel (1-5) a tři schodišťáky (A a B v chodbě/ sklepě) a C venkovní u garáže. Pod světlem 3 pod zateplenou fasádou vycházejí dvě dvoulinky tohoto okruhu a ideálně v tomto místě (zakroužkováno) bych se rád napojil "odbočkou" a okruh rozšířil o další cca 4 světla zahradního osvětlení (světla 6-9).

Otázka je, zda je možné se uprostřed okruhu napojit, nebo zda musím táhnout vodič ke světlům 6-9 z vypínače B, případně z jiného místa.

Moc děkuji za jakoukoliv radu.

Luděk.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Wolf15.05.2020 11:51
Luděk Maroušek15.05.2020 11:28
Pavel Wolf15.05.2020 10:28
Luděk Maroušek15.05.2020 08:50
Pavel Wolf13.05.2020 12:54
Pavel Wolf13.05.2020 12:52
Josef Vavra13.05.2020 12:23
Luděk Maroušek13.05.2020 11:57
Pavel Wolf13.05.2020 11:27

Příspěvky
Autor: Luděk Maroušek
Datum: 13.05.2020 11:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127677
reakce na ...
Ano, všechna světla vč. nových bych potřeboval ovládat původními vypínači. Musím se tedy dostat k nejbližšímu vypínači a z něj natáhnout solo větev pro světla 6-9?

Ještě mě moc hlava nebere, proč ze světla 3 vycházejí dvě dvoulinky - celkem 4 vodiče. I ve schodišťovém zapojení přeci musí do každé žárovky vést dva vodiče, a ne 4...?

Děkuji.

Autor: Josef Vavra
Datum: 13.05.2020 12:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Je to řada světel. Jedna dvojlinka proud přivádí, druhá vede k dalšímu světlu. Ověříte tak, že je ve světle rozpojíte a bude svítit jen část světel ( a budou ovladatelné všemi třemi schodišťáky). Další nová světla můžete připojit kdekoliv.
Na příchozí nebo odchozí dvoulinku.
Správně by to mely být trojlinky i s ochranným zemněním.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 13.05.2020 12:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Fotogalerie:
Možnost zapojení.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 13.05.2020 12:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Fotogalerie:
Možnost zapojení. Těch žárovek tam může být klidně i 9, limitující bude jejich celkový výkon.

Autor: Luděk Maroušek
Datum: 15.05.2020 08:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127677
reakce na ...
Tak jsem se do toho včera trochu pustil, abych zjistil, jak je okruh zapojen a vypadá to takto. Jde tedy o dvě dvoulinky, obě mají černý a zelený vodič.

Vždy rozpojen jen jeden drát, ostatní spojeny:

1. po rozpojení Z vodiče kabelu 1 nesvítilo žádné světlo
2. po rozpojení Č vodiče kabelu 1 svítila všechna světla

stejně tak v případě kabelu 2 - okruh se choval stejně jako v případě rozpojování kabelu 1.

Nemůžu však potvrdit, že po rozpojování fungovaly všechny vypínače (nezkoušel jsem) ale trochu zajímavější to bylo když jsem současně rozpojil oba černé vodiče z obou kabelů. Všechna světla dál svítila a v tu chvíli jsem vyzkoušel postupně všechny vypínače a celý okruh šel ovládat pouze vypínačem "B", ostatní dva nereagovaly.

Dál už jsem se nepouštěl do větších akcí, o víkendu si s tím ještě klidně pohraju, ale pokud by toto stačilo k odhalení, kam odbočku na další světla napojit, bylo by to fajn.

Moc děkuji za rady.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 15.05.2020 10:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Fotogalerie:
Jestli byly použité správné barvy vodičů tak zelená je N, černá nebo hnědá je L1.

Autor: Luděk Maroušek
Datum: 15.05.2020 11:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127677
reakce na ...
Díky, ale moc mi ty schámata neříkají. Šlo by to popsat nějak polopatě slovně prosím? :-)

Autor: Pavel Wolf
Datum: 15.05.2020 11:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Pošlete tel. na zavolám.

Autor: Pavel Wolf
Datum: 13.05.2020 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Asi jste nenapsal, jestli nají být světla v zahradě ovládaná stejnými vypínači? Jestli ano, musí být světla v zahradě napojena jako třeba světlo u garáže. Žárovka nejde napojit mezi jednotlivé vypínače.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.moje-elektro.cz%2Fstranky%2F20-schema-zapojeni-vypinacu&psig=AOvVaw3T5suK45KcnHbLT44Knetb&ust=1589447937543000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC01I7BsOkCFQAAAAAdAAAAABAD
Je to ta poslední varianta.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem: