Dobrý den,
pří poslední revizi v bytovém domě revizní technik konstatoval, že je nutné přiojit kovové zábradlí k hromosvodu. Zábradlí je přípojeno jen v nejvyšším 4. patře, v nižších již ne. Je možné připojit zábradlí až pod připojovací svorkou, jak je na obrázku naznačeno modrou čárou? Děkuji za odpovědi.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Wimmer17.05.2020 12:50
Rudolf Železný17.05.2020 12:05

Příspěvky
Autor: Jiří Wimmer
Datum: 17.05.2020 12:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132500
reakce na ...
Odpověď na doraz připojení kovového zábradlí balkonu. Připojování kovových předmětů k hromosvodu se řídí výpočtem izolační vzdálenosti podle ČSN EN 62305 1-3. čl. 6.3. Jedná se v tomto případě o kov.předměty které neprochází do vnitřku objektu a které nejsou spojený s elektrickým zařízením. Jak je patrno z popisu a fotografie, jedná se vícepodlažní objekt s kov.zábradlím balkonů mezi kterými vede svod od hromosvodu s minimální izolační vzdáleností. V tomto případě i bez ohledu na výpočet izolační vzdálenosti je namístě napúojit kovové zábradlí v každém patře. U spodního patra je možné připojení pod zkušební svorkou s tím rozdílem, že toto přopijení se bude hůře dělat s ohledem na ochranný úhelník. S pozdravem J.Wimmer

Autor: Rudolf Železný
Datum: 17.05.2020 12:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132499
reakce na ...
Oprava. Myslel jsem samozřejmě pod zkušební svorkou.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama