Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Enormní nárust spotřeby energie

Autor: Jaroslav Juřica
Datum: 21.02.2021 10:53
uživatel: 134207


Dobrý den,
minulý týden jsme zjistili enormní nárust spotřeby energie.
Máme malý řadový dům (z obou stran přiléhající domy) o výměře cca 80m2, zateplen, nová eurookna, domek byl rekonstruován 2016 a osazen tepelným čeradlem NIBE SPLIT AMS10 voda-vzduch. Podle výpočtu topenáře byla odhadnuta spotřeba 4mWh/rok, což až do minulého roku +/- odpovídalo, spotřeba se pohybovala 3,6-3,8 mWh.
Nedávno jsme se jen náhodně koukli na elektroměr a zděsili se, když za tento rok, kdy ještě nemáme konečné vyúčtování za energie, vychází spotřeba na 8,7mWh/rok!
Jen krátce o historii provozu čerpadla. Na začátku byl snižován výkon z původně nastavených 40% výkonu na 26%, (topenář doporučoval při velikosti a charakteru domu již v návrhu výkon snížit na 25%). To jsme také udělali, tedy servisní technik, také z důvodu enormního hluku v radiátorech, kde se měnily dva, jedno hlasité krátké šumění a jedno tišší, ale soustavné šumění oceánu. I po snížení výkonu tam nějaké šumění zůstalo.... Bohužel jsme si museli zvyknout, oni ho tam prej neslyší!
Nicméně od počátku z čerpadla také vycházelo při přepínání ostré klapnutí jako ze spínací skříňky, což se děje několikrát do hodiny. Cca dubnu 2017 byl dle řádné reklamace měněn třícestný ventil. V 11/2019 byl opět měněn třícestný ventil, tentokráte jsme náklady na výměnu hradili, protože je záruka pouze na díly!? Údajně jich tam je více (2?) a prej byl měněn "ten druhý". Hluk v radiátorech mi přijde pocitově opět zvýšený ačkoli jsme nastavení neměnily, dokonce si stěžovaly i děti, několikrát nemohli usnout...
Přepínání ve vnitřní jednotce opět vydává tento zvuk: https://www.dropbox.com/s/q5igng1kvnli0kg/P%C5%99ep%C3%ADn%C3%A1n%C3%AD%20T%C4%8C.m4a?dl=0
V ložnici a dětském pokoji jsou termohlavice na 3, jinde jsou všechny termohlavice otevřeny na max.
Zajímal by mě názor třetích stran, co by mohlo způsobit jak na zvýšení nárustu spotřeby energie, tak další jmenované "pocity ze zvláštního provozu".

Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jaroslav Juřica22.02.2021 12:17
Jaroslav Juřica22.02.2021 12:14
Stanislav Vinklárek22.02.2021 11:58
Ondra Křivský22.02.2021 11:01
Pavel Wolf22.02.2021 11:00
Jaroslav Šalý22.02.2021 10:47
Jaroslav Juřica22.02.2021 09:22
Jakub Šafanda22.02.2021 09:08
Jakub Šafanda22.02.2021 09:02
Marek Bednar21.02.2021 18:32
Jozef Homola21.02.2021 18:30
Jaroslav Juřica21.02.2021 18:07
Ondra Křivský21.02.2021 17:58
Stanislav Vinklárek21.02.2021 17:54
Jaroslav Juřica21.02.2021 17:53
Jaroslav Juřica21.02.2021 17:50
Marek Bednar21.02.2021 16:41
Ondra Křivský21.02.2021 15:19

Příspěvky
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 21.02.2021 17:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
1 - MWh
2 - v únoru nemáte vyúčtování EE ?? U nás - 75301 - dostáváme vyúčtování na začátku ledna.
3 - jaká je teplota v radiátorech ??
ps: tč je správně vzduch-voda

Návod zde:

https://www.nibe.cz/tepelna-cerpadla-vzduch-voda/tepelne-cerpadlo-nibe-split-s-plynulou-regulaci-vykonu#ke-stazeni

Vidím COP
-7/35C = podlaha ... 2,57
2/45C ... 2,88

Autor: Ondra Křivský
Datum: 21.02.2021 17:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132951
reakce na ...
Účet je dán zúčtovacím obdobími. A to začíná dnem připojení (aspoň u ČEZu), já mám zúčtovací období v červenci

Autor: Jaroslav Juřica
Datum: 21.02.2021 18:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134207
reakce na ...
vyúčtování nemáme...
nemáme podlahovku.

Jinak otázka zní. Tři roky to jelo, tak jak popisuji v úvodu a letos máme enormní nárust. Jediné, co jsme upravili, je zlom teplotní křivky z 0° na +3°C protože když se oteplilo, tak tady byla zima.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 22.02.2021 11:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Navážu na toto vlákno:

tč .. znamená závislost na servisu nebo samostudium dané problematiky ... znám to .. od r. 1997 máme plynový kotel .... a servisních zásahů bylo asi 5 .. a po záplavě kotelny i výměna kotle za jinou značku .. trošku lepší .. i když zákl. deska elektroniky druhého kotle klekla po záruce .. :-((

- když jsem se díval na to vaše tč .. tak jde o jednofázový typ ... podíval bych se jak jsou zapojeny ostatní spotřebiče - zásuvky apod. ... jen laický postřeh

Autor: Jaroslav Juřica
Datum: 22.02.2021 12:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134207
reakce na ...
děkuji za odpověď. Ano, zjistili jsme hned v zápětí, že jsme se tím stali závislí na servisu už jen tím, že chladivo převyšuje 5g zákonnou normu a musíme provádět pravidelnou kontrolu chladiva v systému, takže nás ročně stáhnou o 1400Kč. Celé 21. století (po)jede na subscrtiption services neboli předplatném či operativním leasingu...
Vzhledem k tomu, že vše dělali profesionální dodavatelé a elektrikář u nás byl v létě kvůli zapojení vodárny k retenční nádrži a po revizi je snad v elektroinstalaci vše ok, ale když nebude zbytí, povoláme opět.

Autor: Ondra Křivský
Datum: 21.02.2021 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132951
reakce na ...
To přepínání ve vnitřní jednotce... Neděje se to třeba při rozmrazování? Mně to přijde, jako když sepne bivalence, přeci jen když sepne elektrokotel tak je to rána (majitelé LG splitů by mohli vyprávět :-D ). A ta spotřeba... Podle mě jel při těch mrazech elektrokotel, a to je pak spotřeba několikanásobná oproti normálu. Já mám normálně 50-70 kwh/den, ale v těch mrazech jsem měl standardně 120 a to už je fakt rozdíl.

Autor: Marek Bednar
Datum: 21.02.2021 16:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Nevim co mam pan, ale Nibe AMS 10-6 je proste obycejna stredne velka klimoska, kterou nakoupi za cca 17 tis. bez DPH s bodem bivalence jako i ta bezna klimoska a lidem pak pali venkovni bednu za akcni cenu 47 500 Kc bez DPH. Bezna 80 300 Kc bez DPH :-D

Autor: Jaroslav Juřica
Datum: 21.02.2021 17:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134207
reakce na ...
Nevím, jak to prosím souvisí s mým problémem? TČ bylo navrženo projektantem s ohledem na velikost a parametry domu a v rámci použití se nám zatím nezdá, že by nedostačovalo, nebyl důvod pořizovat větší výkon, když ten stávající by navíc ponížen na 25% své kapacity.

Autor: Marek Bednar
Datum: 21.02.2021 18:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Kdyz ona ma ta ,,klimoska,, od Nibe bivalentni bod -7 stupnu. Paradoxne klimosky urcene vylozene pro vytapeni maji lepsi bivalent, ktery je -10.
Osobne u konkurencni znacky mohu regulovat vykon po 3% do 100% a kdybych v tech mrazech, ktere byli nastavil nizky vykon, tak to nestihne dohrat vodu do podlahovky v casovem intervalu, ktery vyhodnocuje ridici jednotka a zbytek si dopomuze el. patronou s tim, ze uzivatel nepozna tepelny komfort, bude si myslet jak to krasne topi, ale hodiny na elektromeru se budou tocit. Jednoduche reseni, ktere muzete udelat je shodit jistic pro el. dotop jak pro vytapeni, tak i pro TUV. Snad ma takovou moznost Nibe v rozvodne skrini a uvidite sam, jak Vam to vytopi dum vcetne ohrevu TUV pri -10 s 25% vykonem jednotky.

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 22.02.2021 09:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Nevím jak tato ale pokud vím, existují i TČ (spíše klimošky) které prostě pod nějakou teplotou vypnou kompresor a topí jen patronou. Ne, že něchají běžet kompresor a k tomu ještě přidají patronu...

Autor: Jaroslav Juřica
Datum: 21.02.2021 17:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134207
reakce na ...
Ty hodnoty jsou z dlouhodobého měření, kdy tři roky jsme měli spotřebu jak píšu od 3,6-3,8mWh/rok.
To přepínání se děje často a rozmrazování je spojeno s tím vyšším hukotem v radiátorech, jak popisuji v přechozím příspěvku. Jinak ty rány to dělá i když nejede okruh. Hučení v radiátorech utichne, rána, chvíli klid a hučení opět naběhne.
První rok provozu jsme zaznamenali i sepnutí elektrokotle v těch nejvyšších mrazech. Ale i kdyby letos byla zima bůchvíjak větší, což nebyla, nemůže být nárůst spotřeby 2,5 násobku oproti průměrnému standardu za předchozí sezóny, který se navíc potkává s odhadem projektanta. Podotýkám, že ta hodnota 8,7mWh není míněno za tento rok, ale od posledního vyúčtování z jara minulého roku.

Autor: Jozef Homola
Datum: 21.02.2021 18:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Zřejmě se jedná o vodní ráz.
Vodní ráz obvykle vnikne při rychlém uzavření ventilu (změna hybnosti kapalinového sloupce) nebo vzduchový sloupec. Tomu by nasvědčovalo to náhlé utichnutí hydraulického šumu.
Vodní ráry dokáží vyloudit velmi silný hluk a proto to pojmenování např. WATER HAMMER nebo Žukovského ráz.

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 22.02.2021 09:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
1. Máte elektroměr na TČ nebo to odečítáte na domovním elektroměru? Nemůže být příčinou zvýšené spotřeby nějaký jiný spotřebič? Ono stačí, aby se mu zvýšila spotřeba jen o něco ale pokud je to 24/7... Třeba lednička
2. Třeba letošní leden byl skoro o 2 stupně chladnější než ten loňský (alespoň zde kousek za Prahou). Ale nejde jen o průměr. Loni byly teploty více vyrovnané, nebyly tam takové rozdíly. Takže vaše TČ to prostě normálně stíhalo.
Letošní leden měl větší rozkmit teplot. Pokud vaše TČ spíná brzo bivalenci (možná i odpojuje kompresor) tak za mrazivých dní rapidně roste spotřeba. A pak, když přijdou teplejší dny už to to šetření prostě nedožene.
Prostě, pokud bude stále -5, vaše TČ to dá. Pokud bude 14 dní -10 a 14 dní 0, poběží to 14 dní na patronu a 14 dní na kompresor (s o něco lepší efektivitou než u -5). ALe výsledek bude mnohem horší než při trvalých -5.

Autor: Jaroslav Juřica
Datum: 22.02.2021 09:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134207
reakce na ...
Elektroměr přímo na TČ nemáme. Nicméně jsme dělali test odběru na domovním elektroměru přímo u přípojky EON a spotřeby energie různých okruhů jestli není závada jak na elektroinstalaci, tak na spotřebičích či osvětlení a vše je ok a vše směřuje na TČ.
Rozumím tomu, že spotřeba může stoupnout pokud klesne venkovní teplota :) Ale pokud by to bylo tak jak popisujete a ono tady na Jižní Moravě to tak dramatické není, a díky tomu by mi stoupla spotřeba z 3,6 na 8,7 v rámci celého roku, tak jde TČ z domu :-) Nicméně, když jsme měřili denní spotřebu kWh posledních pár dnů, kdy už nejsou mrazy, tak ta spotřeba pořád převyšuje původní průměrné hodnoty.
Na začátku, po instalaci, žena měřila hodnoty co týden a zapisovala i s teplotami, takže máme relativně přesné srovnání...

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 22.02.2021 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
tak zavolejte buď elektrikáře k prověření příkonu při chodu TČ nebo nejlépe tomu chlaďaři, kdo u Vás TČ instaloval. Jinak se ničeho nedopídíte

Autor: Pavel Wolf
Datum: 22.02.2021 11:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Někdo tu už psal vypnout dotápěni jestli není slepený nějaký stykač.

Autor: Ondra Křivský
Datum: 22.02.2021 11:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132951
reakce na ...
A co na to firma, která vám to instalovala?

Autor: Jaroslav Juřica
Datum: 22.02.2021 12:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 134207
reakce na ...
Tak instalační firmu jsme samozřejmě povolali a uvidíme. Nicméně po zkušenostech s dvojí reklamací mě tak nějak zajímá pohled třetí strany (fóra), která by mohla třeba vznést námět, kde by mohl být problém z předchozích zkušeností někoho jiného.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama