Autor: Václav Vena Datum: 25.02.2021 08:08 | uživatel: 134238
| Mám dotaz k TČ 12kW a jeho prasklému výměníku. Jedná se o monoblok. Instalaci jsem neprováděl, nicméně mám k vyřešení u dodavatele reklamaci prasklého výměníku. Dodavatel chce však zákazníkovi po zaslaní fotek chce reklamaci zamítnout s tím, že došlo ke zmrznutí vody v potrubí a to buď tím, že měl buď vyplé napájení (shozený jistič), nebo že zákazník měl špatně rozmístěná čidla. Doslova napsal: Typ praskliny ve formě dlouhé čáry, která ukazuje, že měděná trubka výměníku je roztržena vnitřní silou. Tedy vnitřek zmrzl a nabyl na objemu a následně roztrhl trubku výměníku. Pokud by se jednalo o nedostatek v kvalitě, neměla by být prasklina podlouhlá a zevnitř, ale kulatá nebo čtvercová trhlina. Příčiny k poškození zamrznutím: 1) Přerušený přívod elektrické energie, venkovní potrubí i výměník zamrzl. 2) Snmač výstupu vody byl namontován uvnitř (vstup teplé vody z čerpadla) nebylo seplé oběhové čerpado a tedy nesepla ochrana. V obou případech je zřejmé, že nebyla v oběhu nemrznoucí voda. Co si o tom myslíte ?