Řeším výměnu 17 let starého kotle 3ET (automat na uhlí). Zvažuji tepelné čerpadlo vzduch/voda. Dotace nebudou. Investiční náklady moc neřeším, jsou podobné jako u nového kotle na uhlí 5ET, tedy kolem 300tis. Kč.
Vytápím 2 zateplené domy, 3 domácnosti, cca 400m². Spotřeba včetně TUV je 110q/rok. Odhadem tak do 40MWh.
1q uhlí podražil, stojí nyní okolo 400Kč. Tedy okolo 1Kč za kWh. Elektřinu mám v sazbě D26d za cca 3Kč za 1kWh, ale jen do léta 2024. Mám FVE 6,5 kWp s baterkou 9,6 kWh.
Nyní mi vychází při optimistickém SCOP 3 uhlí vs elektřina 1:1. Pokud by se mě ale týkalo současné zdražení elektřiny, tak jde tepelko jednoznačně ze hry. Při celkové, dnes obvyklé, ceně např. 6Kč/kWh, by mě tepelko vyšlo na provozních nákladech cca 2x dráž než uhlí. V mém případě tedy o 40tis. Kč ročně. Cena uhlí asi ještě poroste, očekávám nárůst do 10% ročně.
Překopat kotelnu pro kotel 5ET, nebo pro tepelko? Jak to vidíte? Zařízení budu provozovat 15-20 roků...
Dnes už snad není výrobce,který by dával prodlouženou záruku bez ročních prohlídek. Ty nemají s množstvím GWP nic…
před více než rokem
Nemusí se to řešit ze strany státu ale co prodejce a udržení záruky, ty příjmy z kontrol si asi nenechá ujít i samotné…
před více než rokem
Já osobně chci split zařízení s R32 s takovým objemem média, aby tam ta povinnost revize prostě nebyla. Ze zákona je…
před více než rokem
43 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení