Chybná montáž okenDobrý den, firma nám dělala montáž oken viz foto:
1. montážníci nám tvrdili, že diletační podložky na oknech, která mají cca z 1/3 fix a ze 2/3 jsou otevíravě sklopné, se diletační podložky nedávají (okna jsou v rozměrech 1780mm x 1300mm, 1480 mm x 1450 mm, 1480x1300mm. Do těchto oken nedali ani jednu diletační podložku.
2. kotevní prvky jsou namontovány ve vzdálenosti cca 70mm od vnitřního rámu okna (dočetla jsem se, že u tmavých oken by tato vzdálenost měla být 250mm)
3. fixní okno v rozměru 1780mm x 850 mm má kotvící prvky upevněné pouze z horní a dolní strany a ze stran chybí (max. rozestup by měl být 700mm).
4. místo Purenitu nám firma dodala na balkonové a vchodové dveře podkladní izolační profil z XPS u kterého si nejsem jistá, zda je dostatečná tloušťka
Prosím o radu, zda jsou uvedené odchylky od normy problém a jaké mohou být s okny do budoucna komplikace. Máme u firmy montáž reklamovat a nechat je okna vyříznout a namontovat znovu nebo si nemusíme dělat starosti. Moc děkuji