Ahoj všem.
Mám půl roku TČ vzduch/voda a potřeboval bych poradit/odpovědět na pár dotazů.
3 roky starý dům, původně topení elektrokotlem, podlahové vytápění - 8 okruhů regulovatelných pokojovými termostaty+hlavice na rozvadeči.
Aktuálně to mám uděláno tak, že v 5ti místnostech mám termostaty odpojené/hlavice demontovány a okruhy otevřené, aby se zajistil potřebný průtok a ve 3 místnostech nastavuji teplotu na termostatu podle potřeby - klasicky po vychladnutí místnosti sepne termostat, hlavice otevře okruh.
Moc se mi nelíbí tento princip vychladnutí/natopení podlahy.
Je možné teploty v místnostech, kde je funkční termostat, regulovat tím, že termostat odpojím a okruh manuálně přiškrtím v rozvadeči, aby nebyl úplně otevřen?
Je u TČ daná spotřeba elektrické energie průtokem, tedy množstvím l/min ?
Ano, ale nezapomeňte na nutný minimální průtok TC
před více než rokem
To jsem potřeboval vědět, děkuji. Lze manualně regulovat i na přivodu teplé vody, kde je průtokový regulátor (viz obr…
před více než rokem
vyházejte termopohony a místo nich dejte víčka pro manuální regulaci. V ložnici si jednoduše omezte průtok.
před více než rokem
5 odpovědí