Dobrý den, již 7 let topím ATMOS 50S -4cv-směšování duomix ovládání Adac. Prímární a sekundární obvod osazen čerpadly Wilo 25/1-6, do té doby úplná spokojenost. Bohužel mě odešlo čerpadlo na primáru, tajk jsem koupil Wilo 25/1-4 v domnění, že to bude dostačující. Ale od výměny čerpadla mám problém natopit kotel na 85 st.C jako obvykle, 75 s bídou. Dotaz : má vliv nižší výkon čerpadla v primáru na natopení kotle? Zdá se, že jo.... Budu muset vyměnit čerpadlo za 25/1-6?
Díky za radu.
Najdou se takové zpráskané instalace zapojit se dá cokoliv a jakkoliv a z čehokoliv. Potom tu padají jen dotazy proč…
před více než rokem
Věřte, nevěřte, viděl jsem. Stejně tak jsem viděl vstup i výstup z ohřevu TUV napojené do teplé přívodní vody 4cv…
před více než rokem
Naprostý souhlas. existuje ještě ventil s jiným srdcem, která ale slouží jako přepínací
před více než rokem
36 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.