Dobry den,
Mám 10 let kondenzační kotel se zásobníkem TUV. Začala se mi se ztrácet voda z okruhu topení. Zároveň jsem si všimnul dalšího divného chování. Když je kotel úplně vypnutý nebo právě jen netopí tak mám tlak 1bar. Když kotel začne topit, bez ohledu jestli do TUV nebo radiátoru pak tlak skokově klesne o cca 0,2 bar. Nevíte v čem by mohl být problem? Může být problém v expanzce, která je hned u čerpadla? V hydraulickém schématu v návodu jsem ještě narazil na část "stavitelný bypass". K čemu slouží, mohl by způsobovat tyto problémy?
Díky
Je to tak sčítává se vnitřní přetlak a tlak výšky sloupce. To je velký problém nebo byl při vytápění výškových budov…
před více než rokem
Jasný zapomněl jsem na tlak sloupce vody.
před více než rokem
Přesně tak U hladiny bude jenom tlak působící shora, kdežto u dna je tlak vyšší o vodní sloupec nad místem měření.…
před více než rokem