Zdravím. Potřebuju vyměnit kohouty teplé a studené vody pod kotlem. Je správný postup vypnutí kotle - uzavření přívodu vody (je třeba i plynu?) - vypuštění vody přes radiator (vypouštěcím ventilem) + odvzdušnění všech radiatoru a po výměně pouze dopustit vodu přes kotel a natlakovat zpět na 1,5 baru? Nebo je potřeba řešit i expanzku a vypouštění kotlem? Konkrétní kotel máme kondenzační JUNKERS Kotel ZWSB 22/28.
Případně mi napište lépe postup, pokud to píšu chaoticky. Budu s tím pomáhat známemu, ale chci vědět idealní postup. Děkuji.
Dejte foto zapojení pod kotlem aby byla jistota co chcete vyměnit. Studená a teplá voda nemá propojení na otopnou…
Ty 2bar není normální. To může být příčinou toho ukapu. Má se tlakovat na tlak o 0.2bar až 0.3bar nad tlak na…
Pokud chcete znovu řešit problémy, tak to nechte uzavřené. Nechápete princip expanze a to, že voda je nestlačitelná a…
Expanzka má na jedné straně vzduchový polštář, který je stlačitelný. To znamená, že je schopna pohltit zvětšení objemu…
před 11 měsíci
Pokud chcete znovu řešit problémy, tak to nechte uzavřené. Nechápete princip expanze a to, že voda je nestlačitelná a…
před 11 měsíci
Již jsme to vyměnili, uzavřený máme jak kohouty teploty na radiatorech, tak jsme nechali i ty kohouty pod kotlem,…
před 11 měsíci
15 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení