Dobrý den, dělám ve starém RD novou kotelnu, kotel atmos 25kw + 2x 730l aku. Rozvody v domě zůstanou staré (od 2" až po 1" u radiátorů, v rozvodech a kotli bylo 250l vody).Topenář navrhuje udělat kotelnu v Cu28, nebude to problém, vzhledem k velké dimenzi rozvodu v domě? Přijde mně to hrozně uškrcené, z kotle jde 6/4 pak půjdu na 1" a pak znovu na 2" budou tam ohromné skoky v rychlosti proudění. Možná řeším kraviny, ale radši bych tam viděl Cu35 , cenově je to hodně jinde, ale pokud by to mělo líp fungovat, tak se tomu nebráním :D
Děkuji za poznatky :)
Průtok kotlem má teplotní nárůst 10 až 15°C. Okruh k nádrži má teplotní rozdíl klidně 50°C. Tedy pro transport energie…
Každé zúžení nebo rozšíření je místní ztráta a záleží jestli je to náhlé nebo pozvolné. Největší vliv má rychlost, ta…
Proto jsem uváděl teplotní nárůst pro jednotlivé úseky. Nechtělo se mě to počítat na litry a rychlost proudění. To ať…
Proto jsem uváděl teplotní nárůst pro jednotlivé úseky. Nechtělo se mě to počítat na litry a rychlost proudění. To ať…
před více než rokem
Každé zúžení nebo rozšíření je místní ztráta a záleží jestli je to náhlé nebo pozvolné. Největší vliv má rychlost, ta…
před více než rokem
Průtok kotlem má teplotní nárůst 10 až 15°C. Okruh k nádrži má teplotní rozdíl klidně 50°C. Tedy pro transport energie…
před více než rokem
7 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení