Dobry den, rad bych pozadal o rady zkusenejsi. Dnes nam firma zacala zdit dum a nezda se mi vazba cihel Poroterm Profi 30. (rozmer 30x25x25) Viz foto. Norma tvrdi, ze presah cihly ma byt minimalne 40% vysky cihly, technicky list cihly rika, min. 10cm(coz je mimo to stejne).
Zednici udelali presah 6cm (aby si ulehcili praci v rozich bez pulek cihel). Po mem upozorneni jsem dostal info, ze takhle je to dostatecne, ale ze dal to budou delat jak si preji. A ja nevim...
moc dekuji za nazor. Stavebni dozor je "na ceste".
Opravdu pěkný kousek lajdáctví. Škoda, že jste nezasáhl dříve. Cihly jsou vpodstatě kladeny nasucho, jediné co to drží…
před 4 měsíci
Je pravda,že bych tohle neudělal,ale ty dvě řady nebudou vadit.Omítka to zpevní.A je tam zámek. Ono zdít takový…
před 6 měsíci
Ve světě už se kritizuje zdění na pěnu nejenom ze statických důvodů ale že otevřenými dutinami "cestuje"…
před 6 měsíci
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení