Dobrý den. Po instalaci TČ LG V Therma 16 kW nám stále hučí radiátory. Rozvody jsou nové Al/Pex stejně jako radiátory. Instalující topenář zkoušel škrtit průtok radiátorů, ale když se dostal na hranici bez hučení, začalo padat TČ do poruchy nízkého průtoku vody. Radiátorů je 9 ks Klasik 22, objem vody radiátorů je 72 litrů. Celkově jsou rozděleny do dvou větví. Spodní patro má 4 radiátory sériově za sebou + 2 ks jednotlivě. Tato smyčka je zapojena do rozdělovače (3 vstupy trubky 22cmm a výstup 32 mm) a pokračuje do stoupačky. Horní patro má 3ks radiátorů, každý sólo do rozdělovače , ve stejných průměrech. Na půdě jsou 32mm trubky spojeny a na střeše je TČ. Expanzní nádoba není.
Poradí prosím někdo jak vyřešit? Topenář slibuje ale začala topná sezona a nic. Údajně prý stačí překřížit teplou se studenou ale to mi přijde blbost.
Moc děkuji.
D. Naďo
Dobrý den, obrátil bych se přímo na výrobce, a zjistil bych, zdali má topenář oprávnění pro instalaci těchto čerpadel.…
před 6 měsíci
Homolo,opět nechci zasahovat do Vašeho pořadu JPH - Jobovky Pepy Homoly,ale topení kolem třicítky je naprosto běžná…
před 7 měsíci
Topit radiátory s vodou 35°C je nesmysl. Obebraný výkon z TČ bude směšně malý. Na obrázku jsem spočítal jaké výkony…