Zdravím, prosím o názory.. Sezónní topný faktor TČ bývá 3+, sezónní účinnost řekněme kolem 150%. Pokud vím, že domu potřebuji dodat 30MWh, tak pro zjištění spotřeby elektřiny tepelným čerpadlem dělím faktorem nebo účinností? Podle mě účinností, ale naprostá většina kalkulaček (včetně té zde na webu) používá topný faktor. Topný faktor podle mě není správně, to je nějaká teoretická hodnota přeměny energie, která nemá s praxí nic společného. Že se má uvažovat účinnost by odpovídalo i mému dosavadnímu praktickému měření. Dokázal by někdo vysvětlit? Díky
Účinnost ηs bere v úvahu výrobu el. energie z primárního zdroje (dle energetického mixu zdrojů). V EU je stanoven…
A ještě k tomu zamrzlému pásu. Pokud je celý výparník omrzlý ,klidně to může být i moc chladiva a při odtávání…
Určitě zde bude dlouhá debata,já beru to co tč spotřebuje a co vyrobí,čili co by vzal elektrokotel.
Díky za info. Chladiva bylo z výroby o 10% méně, je doplněno má předepsanou hodnotu. Před doplněním namrzaly trubky…
před 2 měsíci
A ještě k tomu zamrzlému pásu. Pokud je celý výparník omrzlý ,klidně to může být i moc chladiva a při odtávání…
před 2 měsíci
Děkuji, to že HERO 8A je předělaná klimatizace je smutné... syn dodavatele mi řekl že tyto jednotky nejsou dobré a že…
před 2 měsíci
129 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.