Dobrý den potřeboval bych poradit.Zavzdušňuje se nám neustále jen jeden radiátor a to druhý v dětském pokoji.Máme peletová krbová kamna s výměníkem+elektrokotel (kdyby něco).Topíme v krbovkách je udělaný jeden okruh radiátory korado
1 radiátor obývák spodní připojení typ 33
2 radiátor dětský pokoj spodní připojení typ 21
Na chodbě elektrokotek
3 radiátor koupelna žebříček
4 radiátor kuchyň typ 21
5 radiátor ložnice typ 22
H ventily kupované v bauhausu nevím jestli má nějaký vliv na fungování.
Na peletových kamnech je přímo nad výměníkem automatický samoodvzdušňovák (výměna za ruční manuální)
Na žebříčku též automat.
Hlavice na radiatorech termostatické danfoss.
A ještě jeden odvzdušňovací ventil je na hydraulickém modulu hass & sohn.
Čerpadlo má 6 rychlostí a je myslím na rychlost 6 a má 2 polohy jaká je správná poloha?
Až budete odvzdušňovat, tak plyn vypusťte přes plamen zapalovače. Pokud by to byl metan, tak ten vzplane. Jinak metan…
před 28 dny
https://www.bola.cz/kotlove-cerpadlo-wilo-yonos-para-rs15-6-rka-4524828 Zde máte katalogové údaje. "Čerpadlo…
před 28 dny
A co když to čerpadlo dám třeba na rychlost 3 nebo 4 conse stane nebude se přehřívat třeba výměník?Tak samozřejmě že…
před 28 dny
12 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení