Re: A cena soustavy?Radovan Kohút08.01.2020 21:26
A cena soustavy?Dětřich Danek27.12.2019 16:47
Re (2): Fronius hybrid moc soběstačný nebylTomáš tom23.12.2019 16:00
Re: Fronius hybrid moc soběstačný nebylDavid Kehm23.12.2019 09:00
Fronius hybrid moc soběstačný nebylTomáš tom22.12.2019 17:23

Příspěvky
Předmět: A cena soustavy?
Autor: Dětřich Danek
Datum: 27.12.2019 16:47 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 121185
reakce na ...
Zajímala by mne cena této soupravy. Vyrobit dnes dovede průmysl leccos, ale mělo by to být alespoň trochu ekonomické.

Předmět: Re: A cena soustavy?
Autor: Radovan Kohút
Datum: 08.01.2020 21:26 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116222
reakce na ...
našel jsem akorát cenu samotného kotle se stirlingovém motorem pro instalaci ve Finsku z roku 2017: "The cost of the unit is approximately €23,000, excluding the possible requirement for hydraulic components or larger-scale fuel storage."
https://greberenewableenergyblog.wordpress.com/2017/12/04/first-okofen-pellematic-condens_e-chp-unit-in-finland/

Předmět: Fronius hybrid moc soběstačný nebyl
Autor: Tomáš tom
Datum: 22.12.2019 17:23 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
Co si pamatuji tak Fronius měl na ty hybridní střídače v záruce nějakou podmínku že bez distribuční sítě bude fungovat jen nouzově cca několik hodin za rok takže to moc soběstačné není. A navíc byly symetrické, takže pro ČEZký energetický blbákov nevhodné. Ale je možné že u těch nových Fronius gen24 plus to snad bude jinak.

Předmět: Re: Fronius hybrid moc soběstačný nebyl
Autor: David Kehm
Datum: 23.12.2019 09:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 131524
reakce na ...
Dobrý den, ano máte částečně pravdu, záruka na hybridní měnič Fonius je omezena na 1.500 hodin pro provoz bez distribuční sítě. Být soběstačný je ale chápáno tak, že jste na distribuční síť napojen, avšak z ní neodebíráte elektřinu. Pokud by se jednalo o ostrovní dům bez napojení na distribuční síť, tak je potřeba zvolit jiný typ měniče.

Předmět: Re (2): Fronius hybrid moc soběstačný nebyl
Autor: Tomáš tom
Datum: 23.12.2019 16:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
Jiný typ měniče nebo mikrosíť. V mikrosíti fungují Froniusy perfektně:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4977
Ovšem mikrosíť zatím není cenově moc vhodná pro jeden rodinný domek.
Snad ty nové Fronius gen24 plus už budou asymetrické a bez nějakého omezení pro provoz bez distribuční sítě, tak jak to umí i konkurence.
Jinak je to hodně zajímavý kotel a zvláště by mne zajímaly roční servisní náklady. Například jestli je ten Stirming plněný heliem a musí se pravidelně doplňovat.