Předmět: DC sbernice Autor: Tomáš tom Datum: 17.12.2020 17:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103641 reakce na ... | Jestli jsem to správně pochopil z toho co je v článku napsáno, tak tam byla DC sběrnice s výkonem 350 kW? Takže oni všechny ty panely spojili dohromady a takto prakticky neodjistitelnou (zkratový proud FV panelu je skoro stejný jako jmenovitý) sběrnici potom zase rozdělovali do jednotlivých střídačů? Kdo takovou šílenost vymyslel a zvláště když tam není centrální střídač, ale řetězcové? Pokud to tak bylo, tak to ani nemohlo dopadnou jinak, jedna porucha na střídači a spustila se "řetězová reakce", jen otázka času kdy. Centrální střídače jsou dobré na pole, kde není co by mělo hořet (max. ten vadný střídač) a když tak vznikne minimální škoda, ale ne v budově. Ale zde centrální střídače neměli, ale stejně to spojili dohromady. Zřejmě měl původně být použit centrální střídač, ale potom dali řetězcové, ale aby tu DC sběrnici také zrušili už je nenapadlo.
|
|