Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Vlhkost vzduchu a její měření

Autor článku: Ing. Luděk Mareš
Plné znění článku: Vlhkost vzduchu a její měření
Anotace článku: Článek definuje základní pojmy a fyzikální principy související s vlhkostí vzduchu a přehledně shrnuje metody měření vlhkosti jako jednoho ze základních vzduchotechnických parametrů.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (2): Hygrometr ukazuje 106%Katka Nová08.03.2019 22:15
Re: Hygrometr ukazuje 106%Luděk Mareš08.03.2019 17:22
Hygrometr ukazuje 106%Katka Nová05.03.2019 15:03
Re: VlhkomeryLuděk Mareš24.02.2009 11:41
VlhkomeryVigas Jozef23.02.2009 17:38
Re: vlhkoměry na trhuLuděk Mareš16.03.2006 11:19
vlhkoměry na trhuVláčil xxx15.03.2006 18:38

Příspěvky
Předmět: Hygrometr ukazuje 106%
Autor: Katka Nová
Datum: 05.03.2019 15:03 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104483
reakce na ...
Děkuji

Předmět: Re: Hygrometr ukazuje 106%
Autor: Luděk Mareš
Datum: 08.03.2019 17:22 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 129932
reakce na ...
Maximální hodnota relativní vlhkosti vzduchcu je 100 %. Lze tedy v dané situaci korekčním šroubkem hodnotu stáhnout na 100 % či méně.
Zrcadlo se může orosit i při relativní vlhkosti vzduchu menší než 100 %, pokud je jeho teplota nižší než teplota vzduchu.

Předmět: Re (2): Hygrometr ukazuje 106%
Autor: Katka Nová
Datum: 08.03.2019 22:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104483
reakce na ...
Děkuji !
Katka

Předmět: Vlhkomery
Autor: Vigas Jozef
Datum: 23.02.2009 17:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosim o radu.Chcem merať vlhkosť betonu, dreva,stavebných materialov, po pôvodňach, požiaroch keď sú objekty naliate vodou.Chcem ich sušiť.Ktorý prístroj-vlhkomer je na meranie najvhodnejší,aké skúsenosti máte .Sú určené stredné hodnoty vlhkosti pre jednotlive materialy? Vopred ďakujem za radu.

Předmět: Re: Vlhkomery
Autor: Luděk Mareš
Datum: 24.02.2009 11:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
článek se zabývá měřením vlhkosti vzduchu. Na dotazy ohledně měření vlhkosti stavebních materiálů nemohu fundovaně odpovědět.
Autor článku

Předmět: vlhkoměry na trhu
Autor: Vláčil xxx
Datum: 15.03.2006 18:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
Když jsem se zajímal o kapacitní senzory, tak jen cena součástky - senzoru byla někde kolem cca 300Kč. Pak jsem narazil na teploměr s vhkoměrem za cca 450Kč, tak jsem ho koupil. Měří vnější vnitřní teplotu a tu vlhkost. Zajímala by mne jeho přesnost, ale nevím s čím to porovnat, jak to změčit. Ukazuje hodnotu v procentech. V polystyren izolovaném novém domě teď v zimě ukazuje cca 35-40%. Je to relativní vlhkost? Může tam vzniknout kondenzace? A kolik by tak měla optimálně v domě být?. Děkuji za odpovědi

Předmět: Re: vlhkoměry na trhu
Autor: Luděk Mareš
Datum: 16.03.2006 11:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den
1) Přesnost přístroje by měla být uvedena v technické dokumentaci. Obecně se dá říci, že u levnějšího přístroje se dá očekávat menší přesnost, nicméně jsem se setkal i s drahými přístroji, které udávaly chybnou hodnotu. Kalibrace (cejchování) nebo kontrola vlhkoměru v domácích podmínkách je obtížná. Kalibrace se provádí umístěním vlhkoměru do prostředí s ustálenou vlhkostí a teplotou, vlhkost se změří přesnějším přístrojem (etalonem) nebo je ustavena fyzikálně. Z fyzikálních zákonitostí vyplývá, že nad nasyceným roztokem určité soli je parciální tlak par závislý jen na teplotě, z něj pak vyplývá relativní vlhkost. Pro běžněji dostupné látky je to při teplotě 20 °C: chlorid draselný 86%, chlorid sodný 75%, uhličitan draselný 45%, chlorid vápenatý 35%. Spolehlivost uvedených čísel je závislá na chemické čistotě látky a na dodržení teploty.
2) Údaj přístroje v procentech je relativní vlhkost.
3) Ke kondenzaci by při správně provedené izolaci a přiměřeném větrání docházet nemělo. Máte-li podezření na kondenzaci (za určitých okolností k ní může docházet i uvnitř stěny), doporučují obrátit se na soudního znalce specializovaného na tepelné izolace staveb.
4) Optimální relativní vlhkost není jednoduché stanovit. Z hlediska člověka nemá být ani nízká (vysýchání sliznic s následkem snížení obranyschopnosti), ani příliš vysoká (pocit dusna, zvláště při vyšších teplotách). Z hlediska kondenzace na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí je nejvýhodnější vlhkost co nejnižší, přípustná hodnota závisí na teplotě nejchladnějšího povrchu. Vámi uvedená hodnota 35 – 40 % je v zimním období vyhovující.
Luděk Mareš