Plné znění článku: Požární bezpečnost panelových bytových domů
Zdravím, našla jsem náhodou podobný zodpovězený dotaz :…
před 11 roky
Dobrý den, zajímalo by mě zda se vtupní dveře do paneláku mají otevírat ven a nebo je možné je otvírat dovnitř děkuji…
před 11 roky
norma ČSN 73 0802 to v sobě má ... dveře svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních…
před 12 roky
38 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDOBRÝ DEN
CHTĚL BYCH JSE ZEPTAT ,POKUD V PANELOVÉM DOMĚ DOJDE K VÝMĚNĚ STOUPACÍHO POTRUBÍ DLE PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE(KTERÁ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST NEŘEŠÍ) ZDA JE POVINOST POUŽÍT PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ČI MANŽETY. A POKUD TATO POVINOST NASTÁVÁ OD JAKÉHO DATUMU . V NAŠEM PANELOVÉM DOMĚ BYLA BYLA PROVEDENA VÝMĚNA STOUP. POTRUBÍ KVĚTNU 2008 UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ BYLO PROVEDENO ZABETONOVÁNÍM JE TO DOSTAČUJÍCÍ? DĚKUJI
Dobrý den. Zajímalo by mě zda se vstupní dveře do paneláku mají otevírat ven a nebo je možné je otevírat dovnitř. Děkuji Kolman
JK Jiří Kolman @jiri.kolmanDobrý den,
zajímalo by mě zda se vtupní dveře do paneláku mají otevírat ven a nebo je možné je otvírat dovnitř děkuji Antoš
Dobrý den, bydlíme v posledním patře panelového domu a s přicházejícím chladnějším počasím na chodbě ke strojovně výtahu přespávají bezdomovci. Na patře jsou jen 2 byty a my bychom chtěli namontovat před schody do posledního patra železnou mříž. Soused s namontováním souhlasí a majitel domu také, ale nevíme, zda je to z bezpečnostních důvodů možné. Předem děkuji za odpověď. Veselá
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na dotaz, který zde už jednou padl, ale není k němu odpověď. Jeho znění je toto : Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je balkón na chodbě (společné prostory) úniková cesta a jaká norma či vyhláška to stanoví - zabezpečení a přístupnost předem děkuji za odpověď.
LS lucie simonikova @lucie.simonikovaDobrý den, také mne to zajímá, prosím o odpověď, pokud někdo alespoň tuší...
d a n s u c h y (a) s e z n a m . c z Při odpovědi (a)-přepište na zavináč, odstraňte mezery. Děkuji! D.S.
Dobrý den,
před nedávnem byla dokončena revitalizace našeho panelového domu(bydlí v něm míň než 200 lidí), která zahrnovala mj. i zabudování nových vchodových dveří(otevírají se ven), přičemž staré dveře(otevírají se dovnitř) zůstaly zachovány. Navíc dveře nejsou v jedné úrovni, tudíž by mohlo za předpokladu silného zakouření dojít k tomu, že evakuující se člověk sice projde jedněmi dveřmi ale pokud se bude řítit rovně(což je logické) tak narazí do neotvírtelné části dveří(tkzv. křídla.). Zajímá mne, zda je takové řešení(dvoje dveře vzdáleny od sebe 1m) z hlediska požární ochrany možné? Pokud není, tak jak je možné vůči takovému nestandartnímu řešení vůči dodavatelské firmě postupovat(jakými zákony, popřípadě normami)? Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli nějaká norma stanovuje, nebo přímo zakazuje zamykání vchodových dveří, které plní funkci únikové cesty v případě požáru.
S pozdravem
Ľubo Kaščák
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je v nějaké vyhlášce definována minimální šířka únikových cest v panelovém domě.
Děkuji za informaci.
RS Radka Sychrová @radka.sychrovaŠířka únikových cest z bytových domů je uvedena v ČSN 73 0833 PBS Budovy pro bydlení a ubytování a pro změnu stavby v ČSN 73 0834 Změny staveb.
ČSN 73 0833: V budovách skupiny OB2, které mají únikové cesty (nechráněné únikové cesty nebo chráněné únikové cesty)navrženy podle této normy, se bez ohledu na obsazení osobami považuje za postačující šířka únikové cesty 1,1 m; průchod dveřmi může být zúžen na 0,9 m.
V ostatních případech se šířky únikových cest určí podle ČSN 73 0802, popř. podle věcně příslušných norem.
ČSN 73 0834: Pro únik osob mohou být použity nechráněné únikové cesty, částečně chráněné únikové cesty nebo chráněné únikové cesty. Částečně chráněná úniková cesta musí mít šířku alespoň 1,5 únikového pruhu ( tj. dveře 0,8 m, jinak cesta alespoň 0,85 m).
Prosím o radu
byla nám zamítnuta kolaudace z hlediska požární ochrany.Vyměnily jsme okna v mezipatře za plastová velké je na pevno a dveře otevýratelné.Bylo nám řečeno,že se musí i velké okno otvírat a větrání společné chodby je 2m/2 což my máme díky dveřím jen1,60m2. Jsme paneloví dům o pěti patrech.Změnily se nějak předpisi?? Vždyť i všude okolo to mají stejně.Poradíte co s tím prosím... děkuji Turoňová
ŠT Štěpánka Turoňová @stepanka.turonovaObecně bytové domy projektované a kolaudované po roce 1977 by měli mít schodiště řešené jako chráněnou únikovou cestu mimo jiné odvětranou v každém podlaží otevíratelnopu plochou 2 m2.(je lhostejné zda oknem ,dveřmi nebo kombinovaně )
Protože ve Vašem případě nejde zřejmě o změnu stavby dle ČSN 730834, kdy lze za určitých podmínek řešit odvětrání chráněnou či částečně chráněné únikové cesty s požadavkem odvětrání 1,5 m2 je závěr HZS správný.
Moc radit se tady nedá. Snad jen to že stavební úřad může požadovat jenom to, co schválil v projektové dokumentaci.Ale bezpečnost osob při jejich úniku v případě požáru a zakouření chodby se tím sníží.
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je balkón na chodbě (společné prostory) úniková cesta a jaká norma či vyhláška to stanoví - zabezpečení a přístupnost předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
zajímalo by mě, jestli je nějaká povinnost ze zákona vybavit byt v panelovém bytě protipožárními vstupními dveřmi (Požární odolnost El 30). Do nového bytu si chci pořídit nové dveře se zárubněmi a dveře bezpečnostní třídy 2 stojí kolem 10.000,-, ale dveře bezpečnostní třídy 3 (s protipožární odolností El30) stojí skoro jednou tolik. Je tedy nutné/povinné pořizovat dveře s bezpečnostní třídou 3? Děkuji za informaci
PK Pavel Kašpar @pavel.kaspar V bytovém domě musí tvořit každý byt požární úsek, dveře do bytu tedy musí být požární.
Dobrý den přeji,
měl bych na vás dotaz - může být na chodbě před bytem (společné prostory) postaven botník a květinový stolek? Oba předměty nezasahují do prostoru, jsou umístěny u zdi v chodbových výklencích, které se v panelových domech vyskytují. Správa domu nám ukládá povinnost odstranit výše uvedené ze společných prostor s odvoláním se na Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb.
S pozdravem Karel Ziegler, Stadická 6, Ostrava
KZ Karel Ziegler @karel.zieglerZdravím,
našla jsem náhodou podobný zodpovězený dotaz :
http://www.hzscr.cz/clanek/odkazy-pozarn…
"Lze umisťovat květiny a malé skříňky na únikové cestě panelového bytového domu? 6/2009"
Na chráněných únikových cestách nesmí být umístěny hořlavé předměty ve větší míře (min vzdálenost 2 metry od sebe) a nesmí obsahovat plasty. Mezi hořlavé předměty se počítají i dveře.
Dobrý den,chtěl bych se zeptat, zda potřebuje náš dům (4-patrový) stavební povolení k zasklení balkonů, kde je zábradlí vyzděno Ytongem 12,5 cm. Byl jsem upozerněn, že od 01.07.2008 je v platnosti nové nařízení, kdy od 9m výšky domu je nutné stavební povolení k zasklení. Vyjádření a souhlas hasičů již mám, zasklívat budeme bezrámovým systémem AluVista,rozměry zasklení balkonu je 355x157cm, bezpečnostní sklo 6mm. Děkuji za reakci. Zdeněk Navrátil, předseda SVJ
Dobrý den,
bydlím v panelovém domě na sídlišti v Praze, kde v současnosti probíhá celková rekonstrukce výtahů. Při odstraňování rámů starých výtahů byly poškozeny vstupní části/"výklenky", které jsou před výtahem na každém patře. U velkého výtahu byly po jeho montáži použity k doplnění a vyrovnání zdi tenké bílé cihly/tvárnice, avšak u malého pouze polystyrenové desky. Ty byly následně zamazány tenkou vrstvou cementu, takže nyní není na první pohled patrný rozdíl v použitách materiálech - pouze poklepem poznáte, kde je cihla a kde měkký polystyren. Zajímalo by mne, zda použití polystyrénu v tomto případě neodporuje bezpečnostním normám, tj. zda se nejedná o hořlavý materiál, který i když je krytý tenkou vrstvou cementu a omítky, nezpůsobí zdraví ohrožující kouř a nebezpečné zplodiny. Kolem prostoru s výtahy by totiž lidé bydlící v jednotlivých patrech museli procházet, aby se v případě požáru dostali na schodiště.
Děkuji Vám předem za Vaše odborné stanovisko.
S pozdravem
Marie Suchopárová
Vážená paní inženýrko, obracím se na Vás s dotazem zda pro stavební povolení zasklení lodžie, která je součástí bytu je potřeba předložení projektu PO včetně technické zprávy. V našem okolí je spousta těchto lodžií již zasklena a na náš dotaz majitelů bytů nám bylo sděleno, že toto povolení PO nikdo nepožadoval.Ptáme se proto jestli je toto nezbytné a jestli výhledově tento požadavek bude platit. Vyřízení těchto náležitostí by bylo pro nás obtížné a finančně náročné. Navíc tuto práci chceme objednat u renomované firmy OPTIMA, která toto zasklení lodžií již provádí. Jedná se o zasklení v jedné rovině o rozměrech cca 3,2O x 1,8O m výšky v činžovním domě čtyř podlaží. Děkuji Vám předem za odpověď. Ing Hynek Šigut Veselí nad Moravou.
HŠ Ing Hynek Šigut @ing.hynek.sigutZáleží na stavebním úřadu, zda akci příjme formou ohlášení anebo se stavebním povolením.Obraťte se proto na ně.
Dobrý den,
zajímám se a prosím Vás o informaci, která norma, pokud tato existuje, omezuje či zakazuje možnosti instalace fixních neotevíratelných oken v panelovém obytném domě, jedná se o přízemní okna kočárkárny a o okna na balkon v přízemních bytech, případně za jakých podmínek tato okna lze či nelze instalovat (konkrétně okna plastová).
Děkuji
Eva Svobodová
ES eva svobodová @eva.svobodovaOdpověď se týká jen požadavků požární ochrany.
Podle požárních norem PBS není okno únikovou cestou, ale pouze náhradní únikovou možností. Rozměr okna nejméně 500x 800mm, parapet nejvýše 1200 mm. Osoby musí mít možnost dalšího úniku od požáru např. po terénu, není-li výškový rozdíl mezi výstupem a přilehlým terénem větší než 2 m. Doporučuje se je zřizovat v objektech, kde je jen 1 nechráněná úniková cesta. Zřizují se např. z místností určených pro spaní většího počtu lidí než 10 apod. Což zřejmě není Váš případ.
Dobry den,
zajimalo by me jestli existuji nejake vyhlasky ci normy, ktere predepisuji jak musi byt siroka pristupova cesta k vchodovym dverim do bytoveho domu (4 podlazi, 15 bytovovych jednotek)? Jestli ano, pak jake?
Pred domem se na kazde strane vchodovych dveri nachazeji oplocene predzahradky, mezi nimi je asi 1.5 m siroky chodnik a cca 2 m siroky zeleny pas.
Na tento zeleny pas bychom chteli umistit stojany na kola (kola by se nachazeli jen na tomto zelenem pasu, nezasahovali by do chodniku), ale nevime, jestli tim neporusime nejaky predpis.
Dekuji
ZS Zdenek Slunecko @zdenek.sluneckoZ požárního hlediska je vně objektu předepsána jen šířka příjezdové komunikace k budově a ta je 3m ,komunikace musí být dovedena do vzdálenosti nejvýše 20m od vstupu do domu.(to Váš dům zřejmě splňuje.)
Z logiky požadavků na únikové cesty se dá říci, že odchod od domu po chodníku by neměl být užší než východové dveře - asi také splňujete.
je stanovena velikost průchodu(propustnost ) vchodových dveří v panelovém domě(9 pater,24 bytů)a úheljejich otevření.Dveře lze otevřít je do úhlu90° a klika zasahuje do prostoru pro pohyb
Dotaz:
Kde je formulována povinnost, aby se vstupní dveře obytného domu otvíraly ven? Nebo je to vůbec povinné?
Dobrý den ,
mám v plánu nechat si v novostavbě RD udělat v obývacím pokoji podlahu z QUICK-STEPU typ Country a podlaháři mi radí ,abych tuto podlahu ačkoliv mám v projektu kolem krbu do šíře 80 cm dlažbu položila až ke krbu ,že mají zkušenost s tím ,že i když něco nedej bože z krbu žhavého atd. vypadne nic se nestane a prý to vypadá pak moc pěkně ,ale bojím se jak se k tomu bude při kolaudaci tvářit stavební odbor či požárníci .Nevíte zda je možné tuto podlahu legálně položit až ke krbu a nebo kde získat nějakou informaci o nehořlavosti atd.?!
Předem děkuji za pomoc a radu .
KM Jaroslava Kobiláková Mejstříková @jaroslava.kobilakova.mejstrikovaČSN 06 1008 čl.5.1.3.3 uvádí:
Krb na pevné palivo instalovaný na podlaze z hořlavé hmoty musí být opatřen izolační podložkou přesahující půdorys ohniště nejméně o 800 mm ve směru kolmém na otevřenou nebo otevíratelnou stranu a o 400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou. Izolační podložka musí být vyrobená z hmoty stupně hořlavosti A nebo B (tj. třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B).
Pokud tedy podlaha splní požadavky na povolený stupeň hořlavosti izolační podložky (dodavatel by to měl vědět), může
být použita bez pruhu dlažby, která byla zřejmě správně navržena.
Vážená paní, jsem v představenstvu Bytového Družstva Febyt, Praha 8, Feřtekova 540. Ve Vašem celkem vyčerpávajícím článku jsem mimo jiné našla přehled problémů, kterým je nutno věnovat pozornost z požárního hlrdiska při revitalizaci panelových domů. Jedná se specielně o zasklení lodžií. Máme problém s rekonstrukcí t. zv. společných lodžií, nebo možná balkonů, nevím jak to přesně pojmenovat. Jedná se o 10 sloupců dlouhých lodžií v devítipatrovém domě spojených se schodišťovým prostorem domu balkonovými dveřmi a normálními okny. Problém spočívá v tom, že bychom při rekonstrukci a zateplení celé fasády chtěli tyto prostory ochránit zejména před holuby. Po diskusi jsme zavrhli ochranné sítě jako opatření krátkodobé a rozhodli se pro dražší, ale trvanlivější zasklení. Bohužel nám bylo projekční kanceláří řečeno, že zasklení nepovolí hasiči a sítě OV Prahy 8. Nevíme teď, jak problém řešit . Ráda bych tedy věděla buď jaké jsou požadavky na zasklení lodžií, nesouvisejících s bytem, nebo kam se obrátit o pomoc. Děkuji předem za laskavou odpvěď, která Vás doufám nezatíží jako mě tenhle traktát a velice by nám pomohla. Hezké léto přeje
ing. Ludmila Soukupová
1.místopředseda BD Febyt
LS ing. Ludmila Soukupová @ing.ludmila.soukupovaPředpisy na zasklívání lodžií
Zasklívání lodžií musíme rozdělit na dva případy:
1) Lodžie souvisí s bytem
2) Lodžie souvisí jen se schodišťovým prostorem
Případ 2) Lodžie souvisí jen se schodišťovým prostorem
a) Na tento případ není v Příloze A ČSN 730834 /4/ pamatováno. Zásady lze však odvodit z obecných požadavků na požární bezpečnost stavebních objektů, jak jsou popsány v ČSN 730802 /1/, ČSN 730810 /2/, ČSN 730833 /3/ a ČSN 730834 /4/, popř. v dalších souvisejících normách. Změnou stavby nesmí v žádném případě dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu.
b) Pro změny stavby panelových bytových domů s nejvýše devíti nadzemními podlažími může být podle Přílohy A, čl. A.3.8 ČSN 730834 /4/ použita 1 chráněná úniková cesta typu A. V posuzovaném bytovém domě o 9 NP musí mít proto schodiště charakter CHÚC typu A a musí tvořit samostatný požární úsek.
c) Chráněná úniková cesta typu A musí mít při jednostranném větrání otevíravou plochu oken v každém podlaží nejméně 1,5 m2, popř. 7,5 % půdorysného průmětu prostoru únikové cesty v každém podlaží.
d) Schodiště jako jeden požární úsek CHÚC typu A nemusí mít v podlažích vodorovné požární pásy.
e) Musí být vytvořeny svislé požární pásy mezi požárním úsekem schodiště – CHÚC typu A a ostatními požárními úseky bytů, popř. jiných nebytových prostorů. Svislé požární pásy musí odpovídat požadavkům čl. 8.4.8 ČSN 730802 /1/ (šířka nejméně 0,9 m, konstrukce druhu DP1 podle ČSN 730810 /2/, index šíření plamene po povrchu roven 0 mm/min, požární pás se musí stýkat s požárními stěnami v celé tloušťce požární stěny, popř. lze užít jeho náhradu popsanou v citovaném článku normy).
f) V konstrukcích oken CHÚC se podle čl. 9.3.3 ČSN 730802 /1/ smí použít hořlavá hmota – lze aplikovat na otevíravé části zasklení lodžií.
g) Neotevíravé parapetní části se považují za součást obvodové stěny. Musí se proto ponechat v nehořlavém provedení - konstrukce druhu DP1 podle čl. 8.14.5 ČSN Nepovoluje se však použití běžného tabulového skla, protože při jeho rozbití (mechanicky při neopatrném provozu na lodžii) jsou střepinami vážně ohroženy osoby nacházející se v blízkosti lodžie. Místo tabulového skla lze použít např. sklo s drátěnou sítí (drátosklo).
h) Odstupové vzdálenosti CHÚC typu A se tímto provedením nezmění, protože podle čl. 8.4.6 se nevymezují zcela nebo částečně požárně otevřené plochy požárních úseků chráněných únikových cest.
i) CHÚC typu A musí být odvětrána, v konstrukcích schodišťového prostoru nesmí být použity hořlavé hmoty s výjimkou hmot použitých ve dveřích, oknech, madle zábradlí a nášlapné vrstvě podlahy (zde je omezen index šíření plamene po podlahovině hodnotou 100 mm/min). V prostoru schodiště se nesmí vyskytovat žádné hořlavé předměty. Lodžie proto nesmí sloužit jako komora pro ukládání věcí obyvatelů bytů a musí umožnit odvětrání schodiště – odvedení kouře , který se do schodiště může dostat z hořícího bytu nebo jiných prostorů domu. Nepředpokládá se také, že by ve schodišti došlo k požáru a u zasklených schodišťových lodžií nemůže proto dojít k ohrožení osob opouštějících dům změklými zdeformovanými částmi otevíravých částí (pokud bude užito plastů), anebo úlomky skleněných tabulí způsobených v jiných případech tepelným namáháním při požáru.
Závěr
Uvedená doporučení lze chápat rámcově, protože k dotazu nebyla předložena žádná výkresová dokumentace. Řešení odpovídá představě dělení bytového domu na požární úseky, jak bylo uvedeno dříve a nepředpokládá se vybudování půdní nástavby na panelovém domě. 9 užitných podlaží se považuje za konečné.
Literatura
/1/ ČSN 730802 PBS Nevýrobní objekty: 2000
/2/ ČSN 730810 PBS Společná ustanovení: 2005
/3/ ČSN 730833 PBS Budovy pro bydlení a ubytování: 1996; Změna Z1: 2000
/4/ ČSN 730834 PBS Změny staveb: 2000
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.