Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Spotřeba vody v bytových domech v kontextu modernizace bytových jader

Autor článku: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Plné znění článku: Spotřeba vody v bytových domech v kontextu modernizace bytových jader
Anotace článku: Článek přináší konkrétní výsledky měření spotřeby vody v bytových domech panelového typu a může tak být příspěvkem do diskuse o normových hodnotách pro výpočet potřeby vody.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Spotřeba vody v bytových domechIlona Koubková11.01.2007 10:33
Spotřeba vody v bytových domechZdeněk Pospíchal18.12.2006 10:57
Spotřeba vody v bytových domechZdeněk Pospíchal18.12.2006 10:56

Příspěvky
Předmět: Spotřeba vody v bytových domech
Autor: Zdeněk Pospíchal
Datum: 18.12.2006 10:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Výborná presentace zřejmě velmi náročného monitoringu..., chtělo by to asi diskusi s autorkou přímo nad tou spoustou informací.
Jeden dotaz: nebyla měřena teplota teplé vody? Pro další krok, který zcela jistě bude následovat, bych doporučil měřit tam, kde by byly instalovány vodoměry na teplou vodu s funkcí odečtu až nad teplotou 45°C, případně ještě lépe původní a stav s novými vodoměry. Pak by bylo možno udělat přepočet - do normovatelné a uvažovatelné spotřeby by se vneslo jasné upřesnění.
Konečně, teplá voda v horizontu několika let se při zateplování stává u panelových domů "hlavním" energetickým problémem a to v průběhu celého roku...

Předmět: Re: Spotřeba vody v bytových domech
Autor: Ilona Koubková
Datum: 11.01.2007 10:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Děkuji za příspěvek do diskuse. Monitorovala jsem velkou škálu objektů a jsem nakloněna o této problematice podrobněji diskutovat. Spotřebu teplé vody se závislostí na teplotě, resp.s teplotním čidlem, se chystám měřit, zatím zkušebně v jednom objektu.
Děkuji za připominky,
Ilona Koubková, autor článku

Předmět: Spotřeba vody v bytových domech
Autor: Zdeněk Pospíchal
Datum: 18.12.2006 10:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Výborná presentace zřejmě velmi náročného monitoringu..., chtělo by to asi diskusi s autorkou přímo nad tou spoustou informací.
Jeden dotaz: nebyla měřena teplota teplé vody? Pro další krok, který zcela jistě bude následovat, bych doporučil měřit tam, kde by byly instalovány vodoměry na teplou vodu s funkcí odečtu až nad teplotou 45°C, případně ještě lépe původní a stav s novými vodoměry. Pak by bylo možno udělat přepočet - do normovatelné a uvažovatelné spotřeby by se vneslo jasné upřesnění.
Konečně, teplá voda v horizontu několika let se při zateplování stává u panelových domů "hlavním" energetickým problémem a to v průběhu celého roku...

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 