Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Povinnosť merania spotreby teplej vody v širšom kontexte jej výroby a distribúcie

Autor článku: Ing. Juraj Šmelík, recenzoval: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Plné znění článku: Povinnosť merania spotreby teplej vody v širšom kontexte jej výroby a distribúcie
Anotace článku: Pri stále rastúcich nákladoch na prvotné energie (plyn, elektrinu) a vodu je racionalizácia výroby, transportu a spotreby tepla prvoradou podmienkou na udržanie konkurencieschopnosti systémov CZT. Za ostatné roky sa v tomto zmysle urobilo vo vykurovacích systémoch mnoho - či už zo strany dodávateľa tepla, alebo jeho odberateľov, problematika týkajúca sa teplej vody však zostala nedotknutá.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Tepelné stratyJuraj Šmelík17.09.2008 21:56
? Straty tepla v rozvodoch po prechode zo 4- na 2-rúrové?Pavel Pavlenda26.02.2008 10:49
teplá vodaZdeněk Pospíchal25.02.2008 20:12

Příspěvky
Předmět: Tepelné straty
Autor: Juraj Šmelík
Datum: 17.09.2008 21:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážení kolegovia, ospravedlňujem sa za neskorú reakciu. Len náhodou som zistil, že článok je uverejnený na tejto stránke, s možnosťou diskusie.

Takže k veci:
Riziko zvýšenia tepelných strát na dvojrúrových rozvodoch v letnom období existuje. S tým treba rátať a prijať také opatrenia, ktoré tepelné straty znižujú. A keďže hovoríme o využití existujúcich rúr, jedinou veličinou, ktorú vieme ovplyvniť, je teplota vykurovacieho média v rúrach.

Ak sa používa jednostupňový ohrev vody s pripojením cirkulácie pred výmenník (miešanie s privádzanou studenou vodou), teplota vratnej primárnej vody zriedkakedy klesá pod 50°C. V takomto prípade sú obavy o zvýšenie strát opodstatnené - je to istota.

Avšak ak sa používa dvojstupňový ohrev so zaústením cirkulácie do stredu výmenníka, vratná primárna voda sa bežne dochladzuje na teplotu 25 °C a nižšie. To je teplota, pri ktorej vratné potrubie nemá žiadne tepelné straty. Schopnosť využiť pre ohrev (predohrev) chladnejšiu primárnu vodu znižuje nároky na teplotu prívodnej primárnej vody.

Pri posudzovaní tepelných strát treba posudzovať nie špičkový odber teplej vody (= bežný výpočtový stav), ale naopak, minimálny až nulový odber, pretože takýto prevádzkový stav je prevažujúci (odberové špičky sú občasné a trvajú len pár minút).

Předmět: ? Straty tepla v rozvodoch po prechode zo 4- na 2-rúrové?
Autor: Pavel Pavlenda
Datum: 26.02.2008 10:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nebudú straty v rozvodoch vyššie?
Mimo vykurovacej sezóny, teda asi 5 mesiacov, určite (väčšie DN, o 10-20 °C vyššia teplota)
Vo vykurovacej sezóne budú tiež obdobia, keď kvôli TV bude potrebná vyššia teplota v rozvodoch, na druhej strane nebudú straty na rúrach TV.

Nespôsobí prechod zo 4 na 2 rúry celkové zvýšenie strát v rozvodoch? Aké sú reálne skúsenosti dodávateľov tepla?

Vďaka za výborný článok.
s úctou

Předmět: teplá voda
Autor: Zdeněk Pospíchal
Datum: 25.02.2008 20:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Teplá voda je problém, o které se nechce slyšet nic. To % z provozu domů - zateplených, aquaparků , nemocnic atd. je značné a chybí pevné zakotvení komplexního řešení od ohřevu, tedy výroby,vyvážení, cirkulaci až po kvalitní baterii.Když se všechno udělá - tak je třeba se ptát, kdo na to vydělá a kdo prodělá, kdo tedy má zájem snížit spotřebu tepla, vody, při stejné obslužnosti...Dodavatel tepla? Vodárna? Majitel objektu? Tady je někde zakopaný pes - a já to vidím ve dvousložkové ceně: hlavní část za připojení a zbytek za spotřebu... Zkusme v tomto směru duělat nějaké studie - a dojít k rozumnému rozdělení nynější jedné ceny... Základem musí být schopnost a možnost dodávat teplou vodu o konstantní teplotě - na př. viz graf. Jde to, v objektu je nad 47°C všude.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 