Plné znění článku: TPG 800 03 - Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
2 odpovědi
Zobrazit všechny reakceVážení pánové Housa, Štefl a Dvořák. V posledních dnech jsem se dostal do sporu ohledně znovupřipojení přerušené dodávky plynu znojemskou pobočkou RWE s pracovníky této pobočky RWE ve Znojmě. Pan mistr zdejší pobočky se k Vaším názorům ohledně provedení revize vyjádřil slovy: /na Vaší adresu/: na internet si může kdejaký BLBEC napsat co chce...kdo je blbec tedy nevím, ale myslím že to bude asi pam mistr ve Znojmě, kde si dělají předpisy sami tak jak se jim to zrovna hodí. O tom, že jejich pracovníci kradou a při tom ještě poškozují soukromí majetek ani nemluvím.
Reakce na připomínky pana Rudolfa Housy z 16.6.2008 k revizi TPG 800 03
Český plynárenský svaz považuje za svoji povinnost se vyjádřit ke stanovisku pana R. Housy, viz www.tzbinfo.cz ze dne 16.6. 2008 v němž komentuje platná TPG 800 03 a vyslovuje myšlenku, že TPG 800 03 jsou šitá na míru plynárenským společnostem, a že ten, kdo se jimi bude řídit, se vystavuje právnímu postihu. Rádi bychom ve svém stanovisku tento názor dementovali a podali k těmto pravidlům praxe, která byla konsensuálně a bezproblémově vytvořena a přijata v oboru plynových zařízení, další informace.
TPG 800 03 upřesňují a rozšiřují povinnosti dodavatele plynu a konečného zákazníka uvedené v TPG 704 01 a takto komplexně je třeba problematiku související s OPZ posuzovat. Obě technická pravidla se v předmětné oblasti navzájem doplňují a vycházejí ze základního právního předpisu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Předmětná technická pravidla dále doplňují stanovené podmínky provozu a údržby o požadavky na připojování a uvádění OPZ do provozu. V těchto technických pravidlech jsou mimo jiné stanovené požadavky pro připojení po rekonstrukci OPZ nebo při přerušení a obnovení dodávky plynu a v této souvislosti ukládají povinnosti pro pracovníky plynárenských společností.
Povinnost provést kontrolu dokladů dle čl. 4.4 a 4.5 TPG 800 03 v žádném případě nemůže zpochybnit činnost projektanta, realizační firmy a revizního technika, což dokládá např. dikce posledního odstavce čl. 4.5, kde je pracovníkovi dodavatele plynu uloženo následující: „Při kontrole zařízení není povinen hodnotit technické provedení ce¬lého zaří¬ze¬ní ani jeho soulad s platnými předpisy, protože toto je předmětem výchozí re¬vi¬ze (odkaz na vyhlášku č. 85/1978 Sb. ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.). Proto posta¬čující podmínkou pro splnění povinnosti dodavatele plynu uvedené v 4.2 před připojením OPZ je předložení re¬viz¬ní zprávy o jeho výchozí revizi, ze které jednoznačně vyplývá, že zařízení je schopno bezpečného pro¬vozu.“ Pro ochranu zákazníka a bezpečného a spolehlivého provozu OPZ má dodavatel plynu povinnost se na vlastní náklad přesvědčit, že vpuštění plynu je bezpečné. Opět tato dikce článku (obdobně i v čl. 4.6.1) ukládá povinnost pro dodavatele plynu, který je odborně způsobilou osobou s osvědčením na montáže a opravy plynových zařízení od ITI, přesvědčit se, zda na OPZ po provedené revizi nebyl proveden takový zásah, který neodpovídá revizní zprávě a odporuje řádnému uvedení do provozu. Ze samotné podstaty podnikání a získávání nových zákazníků, nebo zákazníků, kteří provedli rekonstrukce svého OPZ a popř. rozšiřují odběr plynu, se plynárenské společnosti snaží co nejdříve napojit zákazníka, resp. jeho OPZ, které však musí být v bezpečném stavu.
Odst. 5.2 TPG 800 03, týkající se podmínek přerušení a obnovení dodávky plynu, vychází z požadavků plynoucí z vyhlášky č. 251/2001 Sb. kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství a především z vyhlášky č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství. Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 545/2006 Sb. standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu je obnova přepravy nebo distribuce plynu do odběrného nebo předávacího místa konečného zákazníka, provozovatele lokální distribuční soustavy nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu do 48 hodin po vzniku poruchy. Při odstraňování poruchy, resp. nežádoucích odchylek od řádného provozního stavu distribuční soustavy může tedy plynárenská společnost přerušit dodávku plynu dle čl. 5.2 e) TPG 800 03, který je plně v souladu s citovanou vyhláškou. Nicméně tento časový limit byl uveden i v dříve platném TPG 800 03 schváleném dne 13.4.1999 a po celou dobu platnosti pravidel (9 let) nečinil tento požadavek žádné problémy či překážky a ani nebyl předmětem připomínek.
S využitím § 7 odst. 2 vyhlášky č. 85/1978 Sb. v případech, kdy přerušení provozu OPZ nebylo delší než 6 měsíců, postačí dle čl. 5.7 b) TPG 800 03 prokázání bezpečnosti OPZ ověřením technického stavu v rozsahu dle čl. 5.8 těchto pravidel. V tomto článku je i zahrnut případ, kdy dle čl. 5.2 f) TPG 800 03 došlo k neoprávněnému odběru a byl odebrán plynoměr. V těchto i dalších případech popsaných v čl. 5.2 vychází plynárenské společnosti vstříc zákazníkům zavedením ověření technického stavu OPZ tak, aby po splnění všech povinností mohl zákazník bez zbytečného prodlení opět odebírat plyn. I tento pojem „ověření technického stavu“ není nový, ale byl již uveden v TPG 800 03 schválených v roce 1999. Při používání tohoto ověřování v praxi nezpůsobovalo při obnovování dodávky plynu plynárenským společnostem ani zákazníkům žádné problémy.
Povinnosti zákazníka pro připojení na distribuční soustavu a dodavatele plynu, vycházející z § 62 a 63 zákona č. 458/2000 Sb., které jsou důsledně dodržovány v TPG 800 03, mají dvě zásadní polohy. Uzavřít řádnou smlouvu na dodávku plynu a zrealizovat a udržovat OPZ dle § 63 zákona č. 458/2000 Sb. a § 6 vyhlášky č. 251/2001 Sb. tak, aby provoz OPZ byl spolehlivý a bezpečný. A k tomu přispívají a řadu činností prováděných v praxi dále upřesňují technická pravidla, např. TPG 800 03, jejichž revize byla projednána v řádném připomínkovém řízení, všechny připomínky byly dle výsledku jednání zapracovány a revize byla schválena širokým okruhem odborníků dne 17.10.2007 s platností od 1.1.2008. Aplikace revize TPG 800 03 v praxi bezesporu přispívá k bezpečnému a spolehlivému uvádění OPZ do provozu a k ochraně veřejného zájmu resp. ochraně zdraví, života osob, zvířat a ochraně majetku.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.