Plné znění článku: Nové předpisy pro vyústění odtahů plynových kotlů stěnou fasády
Dobry den. Chci rekonstruovat byt (plnim tim myslim tu cast normy - oduvodnitelny pripad). Jelikoz jsem v 1 patre…
před 10 roky
dobrý den, jak je to s vyústěním dnes? slyšela jsem, že od 1.10. ( 1.11.?) by bylo možné přes fasádu odvést kotel do…
před 13 roky
Vážený pane "odborník", v RD v rozsahu 99,9perc. nejsou 28kW kotle. Vaše popletené údaje jen matou lidi. v…
před 14 roky
32 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobry den. Chci rekonstruovat byt (plnim tim myslim tu cast normy - oduvodnitelny pripad). Jelikoz jsem v 1 patre (myslim z 6), tak chci odkoureni pres fasadu.
4 spodni okna jsou moje, v kuchyni vytapeni vubec neni - proto s tim taky chci neco delat. Po zatepleni bude potreba kotel treba i jen 7 az 8 kW (muj odhad).
Vychazi tedy velmi mala vlecka, ktera by nemela sousedum zasahovat do oken.
Mel bych na svuj zamer dostat zelenou? zbavil bych se dvou wafek a celkova situace by byla z hlediska emisi urcite lepsi nez s wafkami.
ve fotce je naznacen mozny vystup odkoureni kotle - v kuchyni...
dekuji za odpoved.
Dobrý den, prosim vás chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi normálním kotlem a turbokotlem? Do budoucna plánujeme výstavbu RD a tak bych se chtěl informovat. Případně doporučit, doplňuji že by to mělo být pro jednopodlažní dům cca do 120m. Děkuji za informace
Je-li pro instalaci podstatný pomyslný kužel rozptylovaných spalin, proč ještě hraje roli 15ti metrová vzdálenost v přímém směru od vyústění na fasádě, když tato 15 m vzdálení okna jsou úplně mimo kritickou zónu. (Mluvím o turbokotli)
Bydlíme vřadovém jednopatrovém domku.Soused siumístil turbokotel do přízemí .Vyústění a rozptyl spalin je na ůrovni našich oken.Jak řešit uvedený problém,když v bytě cítíme spaliny z turbokotle ze sousedství.
Dobrý den budu na svém rekonstruovaném rodinném domě měnit elektrokotel za plynový kondenzační 24 kW turbo kotel, kdy tento bude umístěn ve skladu, kdy sklad je bez oken a patro nad je také prosto oken. Jak musím dle normy vyřešit odtah spalin, musím tento vytáhnout až nad střechu? Má pan BUBUBURSÍK bratra, který vyrábí komínové systémy pro plynové kotle? Nebo že by paní BUBUBUJACK.
Dobrý den,
turbokotel má od výrobce výkon 15,3kW. Lze tento výkon zbutovat na výkon 6,8kW a tak se vejít do nové normy a současně vytopit byt o velikosti 61,97 m2? Bydlím v panelovém domě v přízemí a chceme vést spaliny po fasádě. Odvod nad střechu je drahý. Děkuji
Dobrý den,
Chtěla bych se informovat na výběr plynového kotle pro novostavbu RD. Máme stavební povolení na RD z 06/08, kde máme dle projekotvé dokumentace schválen plynový turbokotel s vývodem do boční fasády ( v přízemí domu, kde jsou pouze okna do dílny ), ale firma, která nám bude provádět rozvod po domě nás informovala, že to není v souladu s normou platnou od 01/08. Jakým způsobem se tato situace dá vyřešit, příp. jaký kotel použít, kam a jak umístit vývod.
Předem děkuji M.vidourková
Dobrý den, v rodinném domku o jedné bytové jednotce je provedeno odkouření kond. kotle přes stěnu (turbo). V blízkosti tohoto odkouření nyní chci udělat nové okno (v horizontální i vertikální vzdálenosti cca 1m). Lze to podle nové normy provést? Kontroluje to někdo? Je nutné splnit normu, i když bych obtěžoval pouze sám sebe?!
Děkuji, zdraví Ing. Filip Cingroš
Dnešní snímek,to co jde mě přímo do okna!Nehledě toto je návětrná strana!
AS Alois Sedlařík @alois.sedlarikDobrý den,
9.1.2009,jme zaslali stížnost s požadavkem prodloužení vývodu odvodu spalin až nad střechu domu SBD Jeseník.Na doporučený dopis nám dodnes neodpověděli.
9.2.2009 jsme zkonaktovali Stavební úřad v Javorníku,ten se začal ihned naší stížnosti zabývat.Požaduje revize od SBD Jeseník,ten je zřejmě nemá,protože teprve 17.2.2009 požádali revizního technika o revizi spalinových cest.Technik nám sdělil
že výkon kotle je 15,3kW.O dalším výsledku nás bude informovat.Technik,který byl údajně u spuštění kotle(nikdo tady nebyl)řekl,že je vše v normě!
Není přeci možné,aby kotel byl v provozu od 2.12.2008,neměl potřebnou dokumentaci a SBD Jeseník dělá "mrtvého brouka",při tom je v ohrožení zdraví dalších 20 rodin!Kotel je zavěšen ve společném sklepu.
Dobrý den.
Nad tímto vyustěním mám okno.Jedná se o kotel 14kw,umístěným ve společném sklepě.(Jedná se o družstevní panelák).Tuto akci zajišťovalo bytové družstvo,bez toho,že by se tohoto jednání zůčastnilo dalších 20 družstevníků.
Dotaz:Je toto vyustění v souladu s NORMOU?
Děkuji.
AS
AS Alois Sedlařík @alois.sedlarikDobrý den,
podle mě to v souladu s normou není, i když ochranné pásmo je stanoveno pro rovnou, nikoli zalomenou fasádu. Podstatná je skutečná vzdálenost mezi vyústěním a okny. 14 kW kotel s třídou NOx 3 by podle normy měl mít po stranách od vyústění cca 1,2 m fasády bez oken, pásmo se rozšiřuje do 6 m nad vyústění a tam cca 3,5 m napravo i nalevo nemají být okna. To myslím splněno není. Možná není splněno ani zrušené TPG, které vyžadovalo 1 m do stran bez oken v úrovni vyústění. Norma není splněna i proto, že vyústění není nin. 4 m nad terénem (i když to mi zde zas tak kritické nepřipadá). Osobně mě ale nejvíce zaráží, že spalinové potrubí bylo uhnuto tak, že nevyfukuje kolmo od fasády, ale podél ní. "Turbo" s ventilátorem s výhodou vyhání spaliny velkou rychlostí od fasády, toho se zde nevyužilo. Osobně by mě 14 kW čistě spalující "turbo" metr od okna neděsilo více než povolené staré 7 kW "vafky" 30 cm pod oknem, ale nikoli takto "namířené" před okno.
Dobrý večer, jak jsem si přečetl tento článek, tak jsem dospěl k závěru, že současné turbo kotle s ohřevem vody se tedy stanou neprodejnými kusy šrotu, poněvadž drtivá většina má výkony 18kW a výše. Čeká mě rekonstrukce topení. Chtěl jsem si dát turbo kotel s ohřevem vody, ale budu muset sáhnout po variantě s kotlem, který má odtah spalin do komína. To znamená, že náklady na rekonstrukci se mi zvednou o takových minimálně 12000Kč za nerezovou vložku do 10m komína. Jsem vážně nadšen :-(
MP Martin Pieš @martin.piesDobrý den,
k "turbokotlům" výrobci dodávají i svislé odkouření s průchodkami skrze střechu. Takový kotel dnes nemusí být ve sklepě, ale třeba i v podkroví. Ale na to musí být připravené rozvody topení a teplé vody.
Lze podle nové normy odtah spalin vyústit do fasády, jedná se o štít který je z boku domu, a nejsou tam žádná okna, vyústění je v přízemí obytného domu o třech podlažích, a vyvlžkování komína by bylo velmi nákladné z důvodu neprůchodnosti komínů zkrze střechu. předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
mám dotaz na konkrétní specifikaci ochranného pásma, tak jak je uvedeno v normě ČSN 73 4201.
Řešíme následující problém, bydlíme v zástavbě rodinných domů. Soused si v rámci rekonstrukce domu bude nově připojovat plynový kotel v provedení turbo s ohřevem teplé vody (v objektu do té doby nebyl plyn). Odtah spalin z kotle řeší bokem fasádou domu. Ve výšce nad terénem cca 2m. Stěna, kterou soused vede odtah spalin z kotle, je protilehlá ke stěně našeho domu, kde máme okna ložnice a pokojíčků dětí. Vzdálenost mezi stěnami cca 10m. Výkon provozovaného kotle nám soused odmítl sdělit, že to neví.
Vzhledem k postoji souseda, potřebujeme zjistit, jak je v normě kompletně definované ochranné pásmo. Případně další podmínky, které pro zapojení odtahu spalin musí provozovatel splnit.
Děkuji za odpověď
Eva Moravcová
ME Moravcová Eva @moravcova.evaDobrý den,
fasáda s okny by podle normy měla být od vyústění dále než 15 metrů. Je to jen jedno číslo, nikoli pásmo, nezávisí to na výkonu kotle (stejné pro 8 - 14 kW) ani na třídě NOx. Jestli to má soused již dříve schváleno podle dřívějších předpisů, tak mě osobně by 10 metrů dobře provětrávaného prostoru mezi vyústěním a mojí fasádou uspokojilo. Pro srovnání 7 kW "vafky" mohou být dle normy vyústěné pouze 30 cm pod oknem.
Na článek p. Ing. Knoba budu reagovat komplexním příspěvkem. K diskusi p. Trkala. Nejsem autor, ale zpracovatel ČSN 73 4201, takže ne všechna ustanovení mohu ovlivnit. Problém s odvodem spalin uzavřených spotřebičů komínem může být problém. V daném případě by asi bylo řešením použití společného komína (pokud by bylo víc uživatelů spotřebičů paliv). Jak uvádí kolega, při děleném přívodu vzduchu a odvodu spalin lze prodloužit délku odvodu spalin, ale tlakovou ztrátu lze snížit i zvětšením světlosti komínového průduchu. Je také nutné vzít v úvahu, že ve svislém průduchu komína vzniká účinný komínový tah, který snižuje požadavek na výši přetlaku ve spalinové cestě.
Dobrý den! Norma zmiňuje jen průmyslové objekty a bytové a rodinné domy. Jak je to například s objektem sociálního zařízení u sportovního hřiště? Není to ani průmyslový, ani bytový objekt a přesto je ho třeba vytápět a zásobovat TV. Je zde tedy nějaká možnost použití turbokotle?
MZ Michal Zeman @michal.zemanDobrý den,
Odvod spalin turbokotlů nad 7 kW lze podle normy "volit jedině v těchto, technicky odůvodněných případech: a) u průmyslových objektů, do jmenovitého výkonu 40 kW... b) při rekonstrukci bytových domů a rodinných domů, kdy nelze zajistit odvod spalin komínem nad střechu, do jmenovitého výkonu spotřebiče 14 kW... ". Takže jinde odkouření přes střechu a nikdy jinak.
Výrobci kotlů sice umožňují dělené odathy u některých konvenčních kotlů i v této délce ( 15 až 20 metrů). Je však třeba počítat s tím, že cena odtahu= cena kotle.
Je výhodnější použít kondnezační kotel, kde je možné dosáhnoz větších délek a odtzah vyjde levněji.
Dobrý den - bylo by dobře, kdyby se autor nové normy ČSN 73 4201 pokusil navrhnou konkrétní řešení plynofikace bytu ve starém 5ti podlažním domě, kde koupelna má cca 14 m3 (nelze tam tedy umístit kotel s odtahem spalin do komína vzhledem k objemu místnosti a nemožnosti propojení s vedlejší místností, protože je tam ještě pl.sporák), kde okna jsou umístěna tak,že vzhledem k rozptylovému diagramu znázorněném v normě nelze umístit "turbo" kotel s ohřevem TUV a odtahem do fasády a výška domu je vyšší než výrobcem kotle povolená délka odtahu spalin(při odtahu spalin do střechy). Mám v tomto případě vysvětlit zákazníkovi, že tento byt nejde plynofikovat ? Jsem projektant a snažím se vždy vymyslet nějaké řešení, což před účinností této normy bylo vždy nějak možné, ale tato norma toto nyní někdy zcela znemožňuje. Děkuji za případnou radu.
Pavel Trkal
PT Pavel Trkal @pavel.trkal622A co zvolit dělené odkouření turbokotle? Domnívám se, že výrobci kotlů poskytují dostatečně velké délky pro odvod spalin/přívod vzduchu (třeba ze světlíku), aby se dal zvládnout i 5patrový objekt.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.