Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Technická řešení vsakovacích zařízení

Autor článku: Ing. Zdeněk Žabička
Plné znění článku: Technická řešení vsakovacích zařízení
Anotace článku: Stavebníci jsou ve velkých sídlech nuceni využívat akumulaci a vsakování srážkových vod. Správným návrhem nivelity travnatých ploch se může zachytit veškerá dešťová voda. Legislativní požadavek na přednostní vsakování neznamená povinnost uplatnit vsakovací zařízení u všech nových staveb.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Obsah NEL při vsakování
Autor: Zdeněk Šnábl
Datum: 18.11.2011 16:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 107601
reakce na ...
Podle jakých kritérií je rozhodováno o maximálním obsahu NEL ve vodě určené ke vsakování? V článku se zmiňuje hodnota 0,2 mg/l proč? Všechny mě známé ČSN obsahují min. hodnotu 1 mg/l, která je dosažitelná pouze se sorpcí. Tatáž norma, ale v zápětí poukazuje na to, že sorpce je neekologická a neekonomická! Mám pocit, že budeme ekologicky vsakovat pomocí neekologických postupů.